Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

zuga
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 15 mai 2009, 16:23
Localização: OTA

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por zuga »

nelmindo Escreveu:Está a referir-se ao antigo regulamento e a instalações ligadas à rede pública.
Ok. Percebi... Mas isso queria simplesmente dizer que em instalações ligadas à rede pública não eram permitidos motores de potencia superior a 11KW? Parece-me pouca potencia para instalações industriais!


Avatar do Utilizador
PJFC
Curioso
Curioso
Mensagens: 49
Registado: 16 out 2009, 09:52
Localização: Viseu
Contacto:

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por PJFC »

eram permitidos... mas tinha de ser um arranque por VEV, ou outro mecanismo, caso contrário, provoca grandes perturbações na rede.

no novo regulamento... ainda não li... mas tb não deve ser muito diferente, uma vez, que a ideia é a mesma... grande arranque=problemas na rede
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por migjac »

Podem confirmar-me que este calculo está bem feito?



Comprimento da canalização 300 m
Tensão entre fases (Un) 0,4 kV
Receptores (Sn) 130 kW
Receptores (Sn) 162,5 kVA
cos fi = 0,80



Condições de instalação da canalização K1 = 0,91 (quadro 1)
K2 = 0,8 (quadro 3)




Tipo de cabo escolhido Cabo em Cobre XV (0,6/1kV)

Intensidade máxima a transmitir em regime normal

I = Sn/(√3 x Un) = 234,55 A

Secção necessária para o aquecimento em regime permanente

If = I/(K1 x K2) = 322,18 A

Sa = 150 mm2
(No quadro da Eurocabos para uma Secção de 150mm2 e instalação subterranea suporta uma corrente 390 A)




1.2 - Secção necessária para a queda Tensão




234<=250<=313


qdt = √3 x Is x l x cos φ / 35 (Al) ou 56 (Cu) x Sc

Is(A) l (m) cos φ 35 (Al) ou 56 (Cu) Sc mm2 qdt (V) qdt (%)
234,55 273 0,9 56 150 6,86 2,98%


A secção necessária do ponto de vista técnico será :

S= 150 mm2

Canalização XV 0,6 - 1kV (3x150 + 2G70)



Calibre disjuntor 250A



Poderá estar sub-dimensionado?
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por LinceS@T »

Na queda de tensão, acho que não está correcto, a formula da queda de tensão que eles mensionam nas resgras técnicas não é essa, mas o que vêm nas regras a formula vém como coméntário.

Eu tambem utilizava essa formula nas quedas de tensão em baixa tensão.

Pela formula das regras daria um cabo de 185mm2.

Não sei se existe alguma norma com as respectivas formulas da queda de tensão, mas vou tentar obter informação sobre isso.

Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por migjac »

Então um cabo de 185 é suficiente?
luzinhas
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 08 jan 2010, 17:05

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por luzinhas »

Bom dia.

Se quer um dimensionamento correcto tem de referir:
a) A que distância está o motor do quadro.
b) O cabo chega ao motor entubado, enterrado, em caminho de cabos.
c) Fartor de potência do motor (cos fi).

Se não estiver interessado, utilize o neutro com a mesma secção de fase.

Não será necessário proteger com 250A.
luzinhas
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 08 jan 2010, 17:05

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por luzinhas »

Desculpem, o comentário anterior referia-se à potência de 55kW e não a 130 kW.
luzinhas
Curioso
Curioso
Mensagens: 26
Registado: 08 jan 2010, 17:05

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por luzinhas »

Para 130kW.

Todo o dimensionamento deve ser realizado de acordo com as RTIEBT (esqueça as tabelas de cabos dos fabricantes)

Se for um cabo enterrado e entubado, serve o 150mm2 com disjuntor de 250A, a queda de tensão fica nos 3%.

Para reflexão: o neutro com a mesma secção de fase, utilizar monocondutores, já pensou em alumínio.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Duzia12 »

Alguém podia dizer se este cálculo está correcto???
I=55/0,8x0,85/0,692=117 A

Arranque esrela/triangulo


IB=In+Ia/3

Ia= 3 x In

Logo Ib=In+ 3 In/3 =2 x In


IB= 117 x 2 = 234 A

In=250???? 200 A ???


para 55 KW
Avatar do Utilizador
LinceS@T
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 21 jan 2008, 22:54
Localização: Évora - Engº de Energia e Sistemas de Potência e Automação

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por LinceS@T »

migjac Escreveu:Então um cabo de 185 é suficiente?
Com o cabo de 150 mm tens 5,15% de queda de tensão, está no limite dos valores. Por isso ter sugerido o de 185 mm2.

Cumprimentos
Saber não ocupa espaço.
zuga
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 15 mai 2009, 16:23
Localização: OTA

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por zuga »

Duzia12 Escreveu:Alguém podia dizer se este cálculo está correcto???
I=55/0,8x0,85/0,692=117 A

Arranque esrela/triangulo


IB=In+Ia/3

Ia= 3 x In

Logo Ib=In+ 3 In/3 =2 x In


IB= 117 x 2 = 234 A

In=250???? 200 A ???


para 55 KW
Algo não está certo nessas contas! O que é o 0,8 0,85 e 0,692 no calculo da corrente nominal?
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Duzia12 »

0,8 cusseno fi

0,8 rendimwnto

0,692=400X 1,73/1000
zuga
Curioso
Curioso
Mensagens: 73
Registado: 15 mai 2009, 16:23
Localização: OTA

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por zuga »

Boa... Não costumo fazer cálculos desse modo :D

Assim sendo confirmo a veracidade do calculo.

Quanto ao In a escolher eu escolheria 200A devido a ser um valor transitório o consumo no arranque...
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por migjac »

Comprimento da canalização 270 m
Tensão entre fases (Un) 0,4 kV
Receptores (Sn) 130 kW
Receptores (Sn) 162,5 kVA
cos fi = 0,80



Condições de instalação da canalização K1 = 0,91 (quadro 1)
K2 = 0,8 (quadro 3)








Tipo de cabo escolhido

Intensidade máxima a transmitir em regime normal

I = Sn/(√3 x Un) = 234,55 A

Secção necessária para o aquecimento em regime permanente

If = I/(K1 x K2) = 322,18 A

Sa = 120 mm2
(No quadro da Eurocabos para uma Secção de 120mm2 e instalação subterranea suporta uma corrente 340 A)
Vamos usar 2 cabos monocondutores por fase, em paralelo, dispostos lado a lado em paralelo

Icabo= 161,0910349
numero de cabos em paralelo = 2



1.2 - Secção necessária para a queda Tensão





U = (ρxLxIb)S
Ib(A) l (m) cos φ 0,036 (Al) ou 0,0225 (Cu) Sc mm2 qdt (V) qdt (%)
161,09 270 0,80 0,0225 120 4,078 1,77%

Através das tabelas técnicas da eurocabos vem:Queda de tensão máxima= K * Imax * L /1000

Queda de tensão máxima= 7,089616447 3,08%

A secção necessária do ponto de vista técnico será :

S= 120 mm2

Canalização XV 0,6 - 1kV (2(3x120) + 2G70)



Porque é que o meu calculo é tão diferente do metedo usado nas folhas técnicas da eurocabos?

O meu calculo está mal feito?
migjac
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 569
Registado: 08 mai 2008, 17:52
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por migjac »

desculpem mas não se percebeu esta parte:
U = (ρxLxIb)S
Ib(A) l (m) cos φ 0,036 (Al) ou 0,0225 (Cu) Sc mm2 qdt (V) qdt (%)
161,09 270 0,80 0,0225 120 4,078 1,77%

Foi descriminar:
Ib(A)=161,09
l (m)=270
cosφ=0,8
Sc mm2=120
qdt (V)= (ρxLxIb)S=4,078
qdt (%) =qdt (V)=/230=1,77%
Responder