A norma IEC 60947 define (não obriga) 3 tipos de associações de aparelhos para efetuar a proteção de saídas-motor.Pedro Oliveira Escreveu:joaoosvaldo Escreveu:As fórmulas são:Duzia12 Escreveu:E o cálculo de In?
Já vi que ninguém se chega à frente
In= P / ( raizq(3)*400*rendimento*cos fi )
IB=In+(Ia/3)
IB <= In <= Iz
I2 <= 1.45 x Iz
É só aplicar essas fórmulas para determinar o In da proteção.
Para os diferentes tipos de arranque normalmente nos cálculos considera-se:
- arranque direto: Ia=6xIn;
- arranque estrela-triângulo: Ia=3xIn;
- resistências rotóricas: Ia=2.2xIn;
- eletrónico: Ia=1xIn.
Bom dia,
Estes dados aqui são segundo que legislação/regulamento?
Obrigado,
Pedro
Tem por finalidade interromper sem perigo às pessoas e instalações, uma corrente de sobrecarga (1 a 10 vezes a corrente nominal do motor) ou uma corrente de curto-circuito (acima de 10 vezes a corrente nominal).
A norma IEC/EN-60 947-4-1 define Categorias de emprego das cargas, utilizados em corrente alternada. Entre os vários tipos de cargas, no caso dos motores indicam as correntes de arranque presumidas.