Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Responder
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nelmindo »

Pedro Oliveira Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
Duzia12 Escreveu:E o cálculo de In?

Já vi que ninguém se chega à frente
As fórmulas são:

In= P / ( raizq(3)*400*rendimento*cos fi )

IB=In+(Ia/3)

IB <= In <= Iz

I2 <= 1.45 x Iz

É só aplicar essas fórmulas para determinar o In da proteção.

Para os diferentes tipos de arranque normalmente nos cálculos considera-se:

- arranque direto: Ia=6xIn;
- arranque estrela-triângulo: Ia=3xIn;
- resistências rotóricas: Ia=2.2xIn;
- eletrónico: Ia=1xIn.

Bom dia,

Estes dados aqui são segundo que legislação/regulamento?

Obrigado,
Pedro
A norma IEC 60947 define (não obriga) 3 tipos de associações de aparelhos para efetuar a proteção de saídas-motor.
Tem por finalidade interromper sem perigo às pessoas e instalações, uma corrente de sobrecarga (1 a 10 vezes a corrente nominal do motor) ou uma corrente de curto-circuito (acima de 10 vezes a corrente nominal).

A norma IEC/EN-60 947-4-1 define Categorias de emprego das cargas, utilizados em corrente alternada. Entre os vários tipos de cargas, no caso dos motores indicam as correntes de arranque presumidas.


Avatar do Utilizador
Pedro Oliveira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 22 nov 2008, 17:12
Localização: Torres Vedras

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Pedro Oliveira »

Muito obrigado pela resposta.

Especificamente em relação ao uso da corrente de serviço como sendo a nominal + 1/3 da de arranque, é também tido em conta na norma 60947?

(Só se pode adquirir esta norma pagando? não há forma de consultar isto? é um pouco absurdo os gajos fazerem normas e depois não dar para consultar!!)

Obrigado,
Pedro
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Duzia12 »

No caso de arranque progressivo IB= In

Ia não se utiliza acho eu!!
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nelmindo »

Duzia12 Escreveu:No caso de arranque progressivo IB= In

Ia não se utiliza acho eu!!
Existe corrente de arranque e superior a In, nos arrancadores progressivos/soft-starters. Não é tão violenta como Y/D e muito menos do que o directo.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por nelmindo »

Pedro Oliveira Escreveu:Muito obrigado pela resposta.

Especificamente em relação ao uso da corrente de serviço como sendo a nominal + 1/3 da de arranque, é também tido em conta na norma 60947?
só consultando a norma

(Só se pode adquirir esta norma pagando? não há forma de consultar isto? é um pouco absurdo os gajos fazerem normas e depois não dar para consultar!!)
partilhamos a mesma opinião, mas temos que comer e calar por enquanto
Obrigado,
Pedro
LOTAN
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 210
Registado: 27 nov 2010, 23:45
Localização: Setúbal
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por LOTAN »

Pedro Oliveira Escreveu:
(Só se pode adquirir esta norma pagando? não há forma de consultar isto? é um pouco absurdo os gajos fazerem normas e depois não dar para consultar!!)

Obrigado,
Pedro
Pode-se, pelo menos, fazer a consulta nas bibliotecas da Rede Descentralizada: http://www1.ipq.pt/PT/Normalizacao/Page ... izada.aspx

Mas não sei se se pode consultar todas.
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por joaoosvaldo »

Pedro Oliveira Escreveu:
joaoosvaldo Escreveu:
Duzia12 Escreveu:E o cálculo de In?

Já vi que ninguém se chega à frente
As fórmulas são:

In= P / ( raizq(3)*400*rendimento*cos fi )

IB=In+(Ia/3)

IB <= In <= Iz

I2 <= 1.45 x Iz

É só aplicar essas fórmulas para determinar o In da proteção.

Para os diferentes tipos de arranque normalmente nos cálculos considera-se:

- arranque direto: Ia=6xIn;
- arranque estrela-triângulo: Ia=3xIn;
- resistências rotóricas: Ia=2.2xIn;
- eletrónico: Ia=1xIn.

Bom dia,

Estes dados aqui são segundo que legislação/regulamento?

Obrigado,
Pedro
Está em publicações académicas. Deve estar escrito também em alguma Norma mas não sei dizer onde!
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
Pedro Oliveira
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 22 nov 2008, 17:12
Localização: Torres Vedras

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Pedro Oliveira »

Muito Obrigado a todos!

Abraço,
Pedro
milybyxa
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 28 mai 2010, 11:05
Localização: Porto

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por milybyxa »

Boa noite a todos,

envio tabela anexo para que possa ser util a alguém e já agora se algo não estiver bem digam...

abraço
Dimensionamento Canalização motores Trifasicos.xlsx
(51.58 KiB) Transferido 145 vezes
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 372
Registado: 08 mai 2018, 10:58
Agradecimento recebido: 38 vezes

Re: Motor 75 C.V.-55 KW qual a protecção e cabo XV??

Mensagem por Faiante »

Boas tardes para todos os intervenientes deste Forum.

Quero apenas chamar a atenção do nokpt. para as classes de protecção dos disjuntores. Em disjuntores não existe a classe A, pois a mesma poderia induzir em erro, uma vez que o ampere é representado pelo símbolo A.
Aqui fica o meu obrigado a todos os intervenientes.

CP
JAG