Diferenciais 30mA e 300mA

ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

Boas,

o que tem no seu quadro é um enxerto mal executado, pois tem dois dif. o de 30mA pendurado no de 300mA.

O que devia ter era um interruptor geral a alimentar os dois diferenciais independentes um do outro.

Ohmico


cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

ohmico Escreveu: 25 out 2020, 21:23 Boas,

o que tem no seu quadro é um enxerto mal executado, pois tem dois dif. o de 30mA pendurado no de 300mA.

O que devia ter era um interruptor geral a alimentar os dois diferenciais independentes um do outro.

Ohmico
Boa Tarde,

Era assim que referia?
quadro.png
quadro.png (13.81 KiB) Visto 2458 vezes
O Interruptor pode ser um destes?
30SBN4400020201025212747.png
30SBN4400020201025212747.png (133.22 KiB) Visto 2458 vezes
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por lcmmonteiro »

O id de 30mA tem que proteger os circuitos em zonas húmidas e exterior. No seu caso o termo acumulador e um requisito.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

cikaybe Escreveu: 26 out 2020, 18:09
ohmico Escreveu: 25 out 2020, 21:23 Boas,

o que tem no seu quadro é um enxerto mal executado, pois tem dois dif. o de 30mA pendurado no de 300mA.

O que devia ter era um interruptor geral a alimentar os dois diferenciais independentes um do outro.

Ohmico
Boa Tarde,

Era assim que referia?
quadro.png

O Interruptor pode ser um destes?
30SBN4400020201025212747.png
Boas,

a única coisa a alterar é que o Dif. de 30mA devia estar no grupo de circuitos que inclui o "Cilindro".


Ohmico
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Boa Tarde,

Venho novamente pedir a vossa ajuda para reformular o meu quadro.

O meu diferencial de 0,3A (Piso de cima) continua a disparar enquanto devia disparar primeiro o diferencial de 0,03A (Piso de baixo).

Neste momento, do diferencial do piso de cima sai para a alimentação do piso de cima e para o diferencial do quadro do piso de baixo. (se desligar o diferencial do piso de cima desliga tudo, se desligar o de baixo só desliga o andar de baixo)
PISO CIMA
PISO CIMA
PISO BAIXO
PISO BAIXO
Neste momento vou separar os dois quadros de forma a ficar independente.

Pedia apenas a vossa sugestão na forma como elaborei para ficar.
PISO CIMA ALTERADO
PISO CIMA ALTERADO
PISO BAIXO ALTERADO
PISO BAIXO ALTERADO

Obrigado
rio
Curioso
Curioso
Mensagens: 56
Registado: 03 ago 2020, 10:10
Localização: sintra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por rio »

ja pensas te em medir o consumo real em cada fase
e que tens diferenciais de 2P e de 4P
pode estar a disparar onde tu nao esperas nao pela sensibilidade do diferencial mas apenas pelo consumo numa determinada fase

tenta medir o consumo em cada fase nos de 4P e ve se estao equilibradas
por consumo pode estar a ter um comportamento diferente daquele que tu esperas
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

Boas,

importa-se de transformar o mapa que apresentou agora num mapa do tipo do anterior, de modo a que se perceba o que quer fazer?

Já agora, aquilo que está dito no poste anterior a este não é verdade pois o diferencial não dispara pela carga.

Ohmico
cikaybe
Curioso
Curioso
Mensagens: 18
Registado: 08 mar 2010, 22:53
Localização: Porto
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por cikaybe »

Bom Dia,

Em anexo o solicitado. Do diferencial da edp, divide em dois quadros.
NOVO.png
Obrigado pela ajuda.
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por ohmico »

cikaybe Escreveu: 17 nov 2020, 09:46 Bom Dia,

Em anexo o solicitado. Do diferencial da edp, divide em dois quadros.
NOVO.png

Obrigado pela ajuda.
Boas,

afinal qual é o quadro geral?

Ohmico
mitrax
Curioso
Curioso
Mensagens: 55
Registado: 12 set 2008, 15:40
Localização: VNGaia
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Diferenciais 30mA e 300mA

Mensagem por mitrax »

pela leitura que fiz do topico constacto que ainda há algumas pessoas que não distinguem a utilidade de um diferencial e de disjuntor.

quanto ao assunto deste topico, depois da ultima imagem fiquei sem perceber ao certo o que o colega quer fazer, mas, na minha opinião, em traços gerais deveria fazer o seguinte:
- concordo com o facto de colocar os diff de 300ma apenas para iluminação;
- do quadro principal deve ter um disjuntor dedicado a proteger o cabo de alimentação do seu quandro parcial situado no -1;
- no quadro parcial depois coloca os difernciais que entender, seguindo-se os disjuntores;
- por norma uma principio que tenho é não pendurar um numero exessivo de circuitos em apenas um diferencial de forma a evitar aqueles disparos que ninguem percebe de onde ocorrem, que se justificam pela soma das correntes de fuga dos varias equipamentos ligados a esses mesmo circuitos.

Agora a dica mais importante, se o colega não faz ideia do que está a fazer chame alguem especializado para fazer o trabalgo. Brincar com electricidade pode dar mau resultado.

cpts,
MTX
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”