Tomada 16A e 32A

Responder
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Tomada 16A e 32A

Mensagem por IFT »

Boa tarde.
Num circuito de 4mm2 protegido por disjuntor de 25A e que alimenta uma tomada CEE de 32A, qual a forma de ligar uma segunda tomada, mas schuko de 16A?


vsado1
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 28 mar 2020, 19:57
Localização: lisboa

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por vsado1 »

o circuito e monofasico?
se sim nao ha duvida
agora atençao independente do numero de tomadas
o total do consumo vai ter de ser no maximo de 25A
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por IFT »

vsado1 Escreveu: 28 mar 2020, 20:18 o circuito e monofasico?
se sim nao ha duvida
agora atençao independente do numero de tomadas
o total do consumo vai ter de ser no maximo de 25A
Sim, o circuito é monofásico
vsado1
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 28 mar 2020, 19:57
Localização: lisboa

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por vsado1 »

pode fazer a repicagem da tomada de 32 A se quiseres
o fio de 4mm aguenta agora atençao
o total de consumo esta limitado pelo disjuntor de 25A
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por IFT »

vsado1 Escreveu: 28 mar 2020, 20:58 pode fazer a repicagem da tomada de 32 A se quiseres
o fio de 4mm aguenta agora atençao
o total de consumo esta limitado pelo disjuntor de 25A
Certo, obrigado.
Mas dessa forma não tenho qualquer problema com a tomada de 16A, uma vez que o circuito estará a ser alimentado por 25A?
vsado1
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 28 mar 2020, 19:57
Localização: lisboa

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por vsado1 »

se o fio que alimenta a tomada de 16A
for de 4mm nao arde nem da problema de certeza
dispara e sempre o disjuntor
quando o somatorio do consumo da tomada de 32A + tomada 16A for 25A
voce e que sabe o que la vai ligar
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por joao-pt »

Cuidado com as recomendações que se fazem, em especial aquelas que comprometem a segurança. Se a tomada é de 16A acham que faz sentido considerar 25A?
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por IFT »

joao-pt Escreveu: 29 mar 2020, 09:59 Cuidado com as recomendações que se fazem, em especial aquelas que comprometem a segurança. Se a tomada é de 16A acham que faz sentido considerar 25A?
A tomada é de 32A, o que precisava é de uma segunda tomada, mas de 16A.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por ENERGY »

IFT Escreveu: 29 mar 2020, 10:08
joao-pt Escreveu: 29 mar 2020, 09:59 Cuidado com as recomendações que se fazem, em especial aquelas que comprometem a segurança. Se a tomada é de 16A acham que faz sentido considerar 25A?
A tomada é de 32A, o que precisava é de uma segunda tomada, mas de 16A.
Boas
Nesse caso deve colocar um pequeno Q.E antes do cabo entrar na tomada trifásica, e a partir desse Q.E alimenta a tomada trifásica e a monofásica, nesse quadro elétrico deve instalar as devidas proteções referentes à tomada trifásica e monofásica, e tudo fica dentro dos regulamentos.
Cpts.
Energy
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por IFT »

ENERGY Escreveu: 29 mar 2020, 13:51
IFT Escreveu: 29 mar 2020, 10:08
joao-pt Escreveu: 29 mar 2020, 09:59 Cuidado com as recomendações que se fazem, em especial aquelas que comprometem a segurança. Se a tomada é de 16A acham que faz sentido considerar 25A?
A tomada é de 32A, o que precisava é de uma segunda tomada, mas de 16A.
Boas
Nesse caso deve colocar um pequeno Q.E antes do cabo entrar na tomada trifásica, e a partir desse Q.E alimenta a tomada trifásica e a monofásica, nesse quadro elétrico deve instalar as devidas proteções referentes à tomada trifásica e monofásica, e tudo fica dentro dos regulamentos.
Obrigado.
A instalação é monofásica, basta colocar disjuntores unipolares ou convém bipolares nesse QE?
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por lcmmonteiro »

No quadro que sai o cabo para essa tomada ce 32A tera um disjuntor que protege o mesmo cabo.

Agora desmonta a tomada ce e instala um quadro parcial com 2 circuitos um para a tomada ce e outro para a tomada shuco.

Ambos deverao manter se protegidos por disjuntores devidamente adequados e caso nao exista nenhum diferencial neste circuito devera instalar outro... Por forma a garantir a protecao residual.
IFT
Curioso
Curioso
Mensagens: 76
Registado: 29 jan 2020, 12:55
Localização: Vila Real
Enviou: 1 vez

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por IFT »

lcmmonteiro Escreveu: 29 mar 2020, 17:58 No quadro que sai o cabo para essa tomada ce 32A tera um disjuntor que protege o mesmo cabo.

Agora desmonta a tomada ce e instala um quadro parcial com 2 circuitos um para a tomada ce e outro para a tomada shuco.

Ambos deverao manter se protegidos por disjuntores devidamente adequados e caso nao exista nenhum diferencial neste circuito devera instalar outro... Por forma a garantir a protecao residual.
Boas!
Obrigado.
Resumindo, a instalação final neste caso deverá ficar assim:
- no quadro atual, diferencial de 40A seguido de disjuntor de 25A, a proteger cabo de 4mm² e a alimentar o novo quadro parcial
- no novo quadro estarão dois disjuntores, de 25A e 16A, para alimentar as tomadas.
É isto?
Última questão, dos disjuntores referidos há algum que deva ser bipolar?
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Tomada 16A e 32A

Mensagem por ENERGY »

IFT Escreveu: 29 mar 2020, 22:38
lcmmonteiro Escreveu: 29 mar 2020, 17:58 No quadro que sai o cabo para essa tomada ce 32A tera um disjuntor que protege o mesmo cabo.

Agora desmonta a tomada ce e instala um quadro parcial com 2 circuitos um para a tomada ce e outro para a tomada shuco.

Ambos deverao manter se protegidos por disjuntores devidamente adequados e caso nao exista nenhum diferencial neste circuito devera instalar outro... Por forma a garantir a protecao residual.
Boas!
Obrigado.
Resumindo, a instalação final neste caso deverá ficar assim:
- no quadro atual, diferencial de 40A seguido de disjuntor de 25A, a proteger cabo de 4mm² e a alimentar o novo quadro parcial
- no novo quadro estarão dois disjuntores, de 25A e 16A, para alimentar as tomadas.
É isto?
Última questão, dos disjuntores referidos há algum que deva ser bipolar?
Boas
No Q. Geral deverá ter proteção diferencial para os diversos circuitos.
Se no Q.Geral, o corte geral é um ID, basta agora instalar um disjuntor de 25A para proteger a derivação ao novo Q.Parcial.
Se no Q.Geral, tem como corte geral um interruptor, agora basta apenas instalar um disjuntor de 25A para proteger a derivação ao novo Q.Parcial.
No Q.Parcial aí sim, deve instalar proteção diferencial e um disjuntor para cada um desses circuitos, disjuntores estes que podem ser unipolares ou com corte de fase/neutro.
Cpts.
Energy
Responder