(Mensagem restaurada) Diferencial geral 30 mA

Responder
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4660
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

(Mensagem restaurada) Diferencial geral 30 mA

Mensagem por admin »

(Mensagem restaurada) Diferencial geral 30 mA

por pcardoso1974 » 03 mar 2019, 16:05
Boa tarde,
Tenho 1 termoacumador eletrico em casa. Gostava de o subsituir mas o instalador diz-me que só faz o trabalho se tiver um diferencial dedicado de 30 mA. Visto que nao me parece que exista um neutro independente para esta ligacao, nao estou a ver como montar um diferencial dedicado. Acham que passarei a ter problemas se passar o diferencial geral de 300 mA para 30 mA? Parece-me que seria uma forma igualmente eficaz de aumentar a protecao ao nivel do termoacumulador.


Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
Avatar do Utilizador
admin
Admin
Admin
Mensagens: 4660
Registado: 02 set 2006, 13:05
Localização: Algarve
Enviou: 106 vezes
Agradecimento recebido: 139 vezes
Contacto:

Re: (Mensagem restaurada) Diferencial geral 30 mA

Mensagem por admin »

Mensagem restaurada

por pedro caetano » 03 mar 2019, 17:31
boas. o termoacumulador preçisa de um diferencial de 30ma obrigatorio por vezes coloca-se junto dele esse dif. dentro de uma caixa e respetiva tomada, mas quando se pode e tem espaço coloca-se no quadro. cump
Continue a participar activamente.
A sua colaboração é fundamental para existência do fórum
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: (Mensagem restaurada) Diferencial geral 30 mA

Mensagem por lcmmonteiro »

Ao substituir o id de 300mA para um de 30mA aumentará a protecao em todos os circuitos protegidos pelo respectivo. Esta é a segurança mínima exigida no regulamento actual.

Tal como o circuito de alimentação ao termo acumulador deve ser independente e devidamente seccionado tendo em conta a Potência do equipamento.
Responder