Q.E.P. para bancada de trabalho

edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Q.E.P. para bancada de trabalho

Mensagem por edeluz »

Pois, estou a esquecer esse pormenor. Sei que dimensionar não é tão simples como consultar tabelas :) é uma ciencia, com vários factores a considerar.

Mas resumindo. Se tenho 2.5mm² a vir do Q.E. principal até às tomadas de parede, posso manter tudo a 2.5mm² nas calhas DLP. Agora falta saber se o que vou poder pendurar por tomada são os 3680VA (230*16) ou se tenho que realizar outros valores.

Estive a consultar as triplas cá em casa. Em média as triplas, como esta http://www.evtronica.com/imgart/561771331608091244.jpg, suportam até 3500W. Por isso os 3680VA devem estar correctos! :D Mas se alguém poder confirmar, agradeço.


Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Q.E.P. para bancada de trabalho

Mensagem por LVirtual »

para esclarecer as intensidades suportadas pelos cabos electricos, basta fazer uma pequena pesquisa no google com esta mesma frase. ;)

Imagem

Para o caso dos regulamentos de instalaçao nao sao nem VA's nem Whats que interessa, mas sim a Intensidade da corrente que vai circular no cabo.

Podemos ter uma carga de 5000 whats mas apenas a consumir 1 ampere, ou a consumir 500 amperes, e mantem-se os 5000 whats na mesma.
o que varia é a tensao da carga... mas 500 amperes num fio de 1,5 mm e derrete instantaneamente...

isto é apenas um exemplo de aritmetica simples aplicando a tabela de intensidades dos cabos e a lei de Ohm... ;)
Mas atenção aos amperes na mesma...

Edit:

Outra tabela mais explicativa.

Imagem

e mais esta e chega ;) o resto procuras tu. se ainda tiveres duvidas....

Imagem
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
edeluz
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 781
Registado: 09 out 2016, 16:59
Enviou: 133 vezes
Agradecimento recebido: 23 vezes

Re: Q.E.P. para bancada de trabalho

Mensagem por edeluz »

Obrigado pela resposta. Mas essas tabelas encontro eu! Então se perquisar em English, ainda mais. Mas o objectivo da pergunta era identificar uma tabela que fosse a tabela mãe! Bolas, existem organismos que definem este tipo de informação! Certo? Eles não informa disso? Isto é informação que já deve estar calcula e mais que calculada. A nível nacional existe algum organismo que define este tipo de valores?

Cumps
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Q.E.P. para bancada de trabalho

Mensagem por LVirtual »

Estás tabelas já foram definidas há décadas e constam dos regulamentos de instalações eléctricas de diversos países. E claro que há-de haver um organismo em cada país que se encarrega destas coisas. Mas ao certi, ao certo, que interesse tem saber o nome do organismo, se temos regulamentos legais que são publicados regularmente com estas regras?
Basta aplicar as leis da física e da matemática e as da experiência para se saber que estas tabelas são verdadeiras.
Quanto a mim, acho que não vale a pena tentar saber quem inventou a roda... ;)
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
joaosousa
Curioso
Curioso
Mensagens: 84
Registado: 20 out 2017, 10:39
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 15 vezes

Re: Q.E.P. para bancada de trabalho

Mensagem por joaosousa »

1,5mm2 para tomadas? disjuntores de 6A ? ... medo.

Amigo reformula isso tudo e faz isso como deve ser.... Se a montante tens 16A, aumenta essa para 32A ou 40A para serem selectivos com os de 16 que vais meter para as tomadas. Coloca diferencial nisso, para não ficares agarrado ao ferro de soldar :lol: :lol: :lol:

Se a bancada for metálica equipotencializa a banca pelo menos num ou 2 sítios para garantir que não levas umas pataniscas de vez em quando.

Tenta não incendiar nada :lol: