Pois, estou a esquecer esse pormenor. Sei que dimensionar não é tão simples como consultar tabelas é uma ciencia, com vários factores a considerar.
Mas resumindo. Se tenho 2.5mm² a vir do Q.E. principal até às tomadas de parede, posso manter tudo a 2.5mm² nas calhas DLP. Agora falta saber se o que vou poder pendurar por tomada são os 3680VA (230*16) ou se tenho que realizar outros valores.
Estive a consultar as triplas cá em casa. Em média as triplas, como esta http://www.evtronica.com/imgart/561771331608091244.jpg, suportam até 3500W. Por isso os 3680VA devem estar correctos! Mas se alguém poder confirmar, agradeço.
Q.E.P. para bancada de trabalho
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Q.E.P. para bancada de trabalho
para esclarecer as intensidades suportadas pelos cabos electricos, basta fazer uma pequena pesquisa no google com esta mesma frase.
Para o caso dos regulamentos de instalaçao nao sao nem VA's nem Whats que interessa, mas sim a Intensidade da corrente que vai circular no cabo.
Podemos ter uma carga de 5000 whats mas apenas a consumir 1 ampere, ou a consumir 500 amperes, e mantem-se os 5000 whats na mesma.
o que varia é a tensao da carga... mas 500 amperes num fio de 1,5 mm e derrete instantaneamente...
isto é apenas um exemplo de aritmetica simples aplicando a tabela de intensidades dos cabos e a lei de Ohm...
Mas atenção aos amperes na mesma...
Edit:
Outra tabela mais explicativa.
e mais esta e chega o resto procuras tu. se ainda tiveres duvidas....
Para o caso dos regulamentos de instalaçao nao sao nem VA's nem Whats que interessa, mas sim a Intensidade da corrente que vai circular no cabo.
Podemos ter uma carga de 5000 whats mas apenas a consumir 1 ampere, ou a consumir 500 amperes, e mantem-se os 5000 whats na mesma.
o que varia é a tensao da carga... mas 500 amperes num fio de 1,5 mm e derrete instantaneamente...
isto é apenas um exemplo de aritmetica simples aplicando a tabela de intensidades dos cabos e a lei de Ohm...
Mas atenção aos amperes na mesma...
Edit:
Outra tabela mais explicativa.
e mais esta e chega o resto procuras tu. se ainda tiveres duvidas....
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 781
- Registado: 09 out 2016, 16:59
- Enviou: 133 vezes
- Agradecimento recebido: 23 vezes
Re: Q.E.P. para bancada de trabalho
Obrigado pela resposta. Mas essas tabelas encontro eu! Então se perquisar em English, ainda mais. Mas o objectivo da pergunta era identificar uma tabela que fosse a tabela mãe! Bolas, existem organismos que definem este tipo de informação! Certo? Eles não informa disso? Isto é informação que já deve estar calcula e mais que calculada. A nível nacional existe algum organismo que define este tipo de valores?
Cumps
Cumps
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Q.E.P. para bancada de trabalho
Estás tabelas já foram definidas há décadas e constam dos regulamentos de instalações eléctricas de diversos países. E claro que há-de haver um organismo em cada país que se encarrega destas coisas. Mas ao certi, ao certo, que interesse tem saber o nome do organismo, se temos regulamentos legais que são publicados regularmente com estas regras?
Basta aplicar as leis da física e da matemática e as da experiência para se saber que estas tabelas são verdadeiras.
Quanto a mim, acho que não vale a pena tentar saber quem inventou a roda...
Basta aplicar as leis da física e da matemática e as da experiência para se saber que estas tabelas são verdadeiras.
Quanto a mim, acho que não vale a pena tentar saber quem inventou a roda...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Curioso
- Mensagens: 84
- Registado: 20 out 2017, 10:39
- Enviou: 8 vezes
- Agradecimento recebido: 15 vezes
Re: Q.E.P. para bancada de trabalho
1,5mm2 para tomadas? disjuntores de 6A ? ... medo.
Amigo reformula isso tudo e faz isso como deve ser.... Se a montante tens 16A, aumenta essa para 32A ou 40A para serem selectivos com os de 16 que vais meter para as tomadas. Coloca diferencial nisso, para não ficares agarrado ao ferro de soldar
Se a bancada for metálica equipotencializa a banca pelo menos num ou 2 sítios para garantir que não levas umas pataniscas de vez em quando.
Tenta não incendiar nada
Amigo reformula isso tudo e faz isso como deve ser.... Se a montante tens 16A, aumenta essa para 32A ou 40A para serem selectivos com os de 16 que vais meter para as tomadas. Coloca diferencial nisso, para não ficares agarrado ao ferro de soldar
Se a bancada for metálica equipotencializa a banca pelo menos num ou 2 sítios para garantir que não levas umas pataniscas de vez em quando.
Tenta não incendiar nada