celas de proteção de media tensão: disjuntores ou fusiveis

Mensagem por satantec »

Celas de proteção de media tensão: disjuntores ou fusiveis

Boa tarde,

Alguem sabe se existe alguma norma na escolha das proteções de média tensão (Disjuntores ou fusíveis) ?
Do género, até certa potência é possível todo o tipo de protecções, mas a partir de determinada potência é obrigatória a instalação de disjuntores.

(Isto são aquelas perguntas que te fazem, porque ouviram em algum lado, e depois tens de procurar tudo e mais alguma coisa para confirmares ou desmentires o facto.)

cumps,


Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: celas de proteção de media tensão: disjuntores ou fusiveis

Mensagem por Mario Lopes »

Viva,

Se a memória não me engana, disjuntor acima de 400 Kva.
satantec
Curioso
Curioso
Mensagens: 47
Registado: 30 out 2007, 18:12
Localização: Norte
Enviou: 26 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: celas de proteção de media tensão: disjuntores ou fusiveis

Mensagem por satantec »

Mario Lopes Escreveu: 27 abr 2018, 16:15 Viva,

Se a memória não me engana, disjuntor acima de 400 Kva.
Viva,

Sabes onde posso encontrar a norma/regulamento/manual onde isso esteja escrito ?

Cumprimentos!
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: celas de proteção de media tensão: disjuntores ou fusiveis

Mensagem por dsrsantos »

Tanto quanto sei não há limite nenhum para a utilização de fusíveis.
A vantagem / necessidade de utilizar disjuntor está na regulação da curva de disparo, útil quando há uma rede privada de MT, vários transformadores, etc, por forma a haver selectividade.
Noutras situações, desde que hajam fusíveis de reserva, a protecção por fusíveis faz o mesmo e custa uma fracção do disjuntor...
Responder