Boa tarde!
Uma questão... imagem um edifício que recebe público e quero colocar uma linha de terra a equipotencializar alguns equipamentos, esteiras, etc...
Esse cabo de terra, tem de ser livre de halogênios ou pode ser um condutor H07V com habitualmente? Questiono isto, essencialmente pela cor verde/Amarela ou não?
Rede de terra - estabelecimento recebendo público
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 281
- Registado: 11 dez 2009, 16:34
- Localização: Leiria
- Enviou: 11 vezes
- Agradecimento recebido: 30 vezes
Re: Rede de terra - estabelecimento recebendo público
Pimenta,
Veja o guia das classes de reacção do fogo de cabos DGEG, pois "livre de halogéneo" é muito vago. Terá de ver qual a classe que é necessário garantir (tem lá a tabela de equivalências) e depois ver nos catalogos dos condutores. Há condutores isolados que satisfazem qualquer classe exigida pelas RTIEBT.
Veja o guia das classes de reacção do fogo de cabos DGEG, pois "livre de halogéneo" é muito vago. Terá de ver qual a classe que é necessário garantir (tem lá a tabela de equivalências) e depois ver nos catalogos dos condutores. Há condutores isolados que satisfazem qualquer classe exigida pelas RTIEBT.
- Anexos
-
- CPR - DGEG - reacao ao fogo cabos.pdf
- (991.54 KiB) Transferido 114 vezes
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Rede de terra - estabelecimento recebendo público
BoasPimenta Escreveu: ↑18 abr 2018, 21:10 Boa tarde!
Uma questão... imagem um edifício que recebe público e quero colocar uma linha de terra a equipotencializar alguns equipamentos, esteiras, etc...
Esse cabo de terra, tem de ser livre de halogênios ou pode ser um condutor H07V com habitualmente? Questiono isto, essencialmente pela cor verde/Amarela ou não?
Na minha opinião o condutor de terra de equipotencialização das esteiras, deve ter as mesmas caraterísticas técnicas dos cabos instalados nessas esteiras.
Cpts.
Energy
Energy
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 301
- Registado: 14 jan 2014, 22:57
- Localização: Vila Real
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 5 vezes
Re: Rede de terra - estabelecimento recebendo público
Eu utilizo sempre (em edifícios com presença de público, sempre que não seja exigido nada em especial, cabos do tipo XZ1 (frt, zh)... daí a minha questão, já que eles são totalmente verdes...dsrsantos Escreveu: ↑18 abr 2018, 22:11 Pimenta,
Veja o guia das classes de reacção do fogo de cabos DGEG, pois "livre de halogéneo" é muito vago. Terá de ver qual a classe que é necessário garantir (tem lá a tabela de equivalências) e depois ver nos catalogos dos condutores. Há condutores isolados que satisfazem qualquer classe exigida pelas RTIEBT.
Re: Rede de terra - estabelecimento recebendo público
Boas,
Tanto a Cabelte como a General Cable têm condutores isentos de halogéneos, por exemplo.
General Cable - H07Z1-K(AS)
Tanto a Cabelte como a General Cable têm condutores isentos de halogéneos, por exemplo.
General Cable - H07Z1-K(AS)
Cumprimentos,
Ricardo Dias
Ricardo Dias