Regulamento para WC's

Responder
reveal
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 18 abr 2012, 09:46
Localização: Coimbra
Enviou: 1 vez

Regulamento para WC's

Mensagem por reveal »

Boas pessoal.

Na obra onde estou a trabalhar estamos com um problema em perceber a legislação relativa às instalações sanitárias, isto porque embora estejamos em volume 3 (queremos colocar tomadas/focos/fita led nos tectos), e já com protecção a 30mA em todo o apartamento (não é demasiada "protecção", que só virá a trazer problemas futuros!?), não percebemos se a legislação diz IPx1 E 30mA ou se é IPx1 OU 30mA....

Já agora, em fita led a 12v ou 24v, sendo que o transformador fica dentro do tecto de pladur, este pode ser IPx0!?

Obrigado pessoal


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por joao-pt »

- Todos os circuitos de uma casa de banho terão de estar protegidos por diferencial de alta sensibilidade, ≤30 mA. (RTIEBT 701.411.1.4.3).

- Os equipamentos eléctricos usados nas casas de banho não devem ter códigos IP inferiores a: Volume 0 IPX7, Volume 1 IPX5, Volume 2 IPX4 (Balneários públicos IPX5) e Volume 3 IPX1 (Balneários públicos IPX5) (RTIEBT 701.512.2).

O IP dos equipamentos não interfere na protecção diferencial, têm de ser respeitados os 2 pontos.
Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por Electroo »

Boa tarde,

Qual a distancia de uma tomada a uma torneira de água do lavatório? Onde posso encontrar esta informação nas rtiebt?
Da base de duche é 0,6cm não é?

Em relação ás distancias normais? o que está normalizado?

Obrigado,
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por nelmindo »

Electroo Escreveu: 13 abr 2018, 15:22 Boa tarde,

Qual a distancia de uma tomada a uma torneira de água do lavatório? Onde posso encontrar esta informação nas rtiebt?
Da base de duche é 0,6cm não é? "Sim, mas não só. É necessário preocupações extra."

Em relação ás distancias normais? o que está normalizado? Muito pouco ou o suficiente... depende do ponto de vista. Já existe assuntos debatidos aqui, faça uma pesquisa aos "posts" existentes neste forum

Obrigado,
Raminhos
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 127
Registado: 31 jan 2016, 18:01
Localização: Aonde existe trrabalho
Enviou: 8 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por Raminhos »

Electroo Escreveu: 13 abr 2018, 15:22 Boa tarde,

Qual a distancia de uma tomada a uma torneira de água do lavatório? Onde posso encontrar esta informação nas rtiebt?
Da base de duche é 0,6cm não é?

Em relação ás distancias normais? o que está normalizado?

Obrigado,
As RTIEBT são para cumprir, mas depois o bom senso e as regras da boa arte devem imperar nestas situações "Em relação ás distancias normais"
Electroo
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 21 nov 2016, 11:56
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por Electroo »

onde posso encontrar as ditas distancias?

Sem ser aquilo que está nos volumes das banheiras....

Ou seja as alturas distancias normalizadas....
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por amoreira »

Nos projetos costumo colocar este pormenor espero que ajude.
Anexos
Esquema WC.pdf
(221.3 KiB) Transferido 840 vezes
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Avatar do Utilizador
Pedro Barradas
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 417
Registado: 31 mar 2011, 17:09
Profissão: ARQUITECTO
Localização: SUL do TEJO e ALGARVES
Enviou: 36 vezes
Agradecimento recebido: 29 vezes

Re: Regulamento para WC's

Mensagem por Pedro Barradas »

Se a banheira e/ou base de duche estiver dotada de uma barreira fisica de cima abaixo ( um vidro fixo, por exemplo), não faz qq sentido ter o volume 2 lateral em parte do volume...como aqui foi dito, depende da situaçãoo em concreto
Quem cria renasce todos os dias...