pico de tensão ao armar contatora

Responder
alan_lima
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 15 mai 2017, 02:38

pico de tensão ao armar contatora

Mensagem por alan_lima »

Boa noite,

Estou montando um equipamento com uma controladora de temperatura e uma contatora, irá alimentar uma resistência de 5000W. Montei uma rede bifásica direto do quadro geral e coloquei dois disjuntores, um para a resistência e outro para a controladora a rede alimenta tanto a resistência quanto a controladora. A controladora usa fonte chaveada, ao armar ou desarmar a contatora ocorre um pico de tensão mas fiquei com uma dúvida se poderá causar dano a controladora ou se é normal, o voltimetro marca as vezes 600V. Existe alguma forma de minimizar isso?

Agradeço desde já qualquer ajuda.

Alan Lima


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: pico de tensão ao armar contatora

Mensagem por jaimereis »

o termostato actua sobre a bobine do contactor, são os contactos de potencia do contactor que ligam a respectiva resistência, assim sendo , não há potencial de que fala sobre o termostato....se esse pico for de alguns mili-segundos ....é normal
Jaime Reis
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”