Dimensionamento Circuito AVAC

Mensagem por paulodias1978 »

Boa noite,

Para dimensionar um circuito de alimentação de um aparelho de ar condicionado qual é o valor da potência que deve ser considerado no cálculo?

Ficha Técnica do Aparelho:

Capacidade Arrefecimento (BTU/W): 41.400BTU/12.000W
Capacidade Aquecimento (BTU/W): 46.400BTU/13.600W
Potência Absorvida Arrefecimento: 4.000W
Potência Absorvida Aquecimento: 4.200W
Potência Máx. Absorvida Arrefecimento: 5.400W
Potência Máx. Absorvida Aquecimento: 4.400W

Cumprimentos,


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Dimensionamento Circuito AVAC

Mensagem por Mário »

Boas

5,4kW

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
paulodias1978
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 20 jun 2017, 22:29
Enviou: 3 vezes

Re: Dimensionamento Circuito AVAC

Mensagem por paulodias1978 »

Obrigado!