Circuitos tensão reduzida

Responder
nsilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 114
Registado: 20 out 2008, 18:36
Localização: Alcobaça
Enviou: 3 vezes

Circuitos tensão reduzida

Mensagem por nsilva »

Boa tarde ao forum.
Estou bloqueado aqui numa questão:
Quando num quadro de potência tenhonum circuito um transformador a tensão reduzida (230/24VAC), os circuitos que estão a jusante do transformador devem ter proteção diferencial?

Agradeço a vossa opinião.


jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Circuitos tensão reduzida

Mensagem por jaimereis »

não, não é necessário, 24V encontra se nas TRS ( tensões reduzidas de segurança), e se é comando, não se pretende que fiquemos sem tensão ao primeiro defeito...logo não se instala..
Jaime Reis
nsilva
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 114
Registado: 20 out 2008, 18:36
Localização: Alcobaça
Enviou: 3 vezes

Re: Circuitos tensão reduzida

Mensagem por nsilva »

Sim, de facto faz sentido essa justificação.
Obrigado.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8060
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Circuitos tensão reduzida

Mensagem por Mário »

Boas

O que se faz (normalmente) é por uma das saídas à terra, e a outra com fusível ou (disjuntor).

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”