ID quadro de distribuição

Responder
rfssantos
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 09 jun 2011, 11:44
Localização: Porto

ID quadro de distribuição

Mensagem por rfssantos »

Bom dia

Depois de concluída uma instalação residencial unfamiliar com 1 quadro de distribuição e 6 parciais, fico com uma dúvida:

O quadro de entrada/distribuição tem interruptor disjuntor 63A após o disjuntor edp e alimenta os barramentos trifásicos que, por sua vez, alimentam os parciais (cabo) com disjuntor no quadro de distribuição para cada parcial

Cada parcial tem interruptor e entre 1 e 4 ID, dependendo dos circuitos. Nenhum circuito final se encontra desprotegido por ID. Todos os ID sao de 30mA.

As terras estão contínuas e com bom valor (19)

Alguns parciais têm mais de 30 metros de cabo até ao geral

Posto isto, achei melhor adicionar um ID ao quadro de distribuição, com 300mA. Para proteger acções nos cabos...

Acham boa ideia? Julgo que o inconveniente será disparar e cortar a instalação quando apenas um ID de um parcial faria o isolamento do circuito em falta. Por isso coloquei de sensibilidade inferior à entrada.
Sensato ou desnecessário?


Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ID quadro de distribuição

Mensagem por Mestreclima »

rfssantos Escreveu:Bom dia

Depois de concluída uma instalação residencial unfamiliar com 1 quadro de distribuição e 6 parciais, fico com uma dúvida:

O quadro de entrada/distribuição tem interruptor disjuntor 63A após o disjuntor edp e alimenta os barramentos trifásicos que, por sua vez, alimentam os parciais (cabo) com disjuntor no quadro de distribuição para cada parcial

Cada parcial tem interruptor e entre 1 e 4 ID, dependendo dos circuitos. Nenhum circuito final se encontra desprotegido por ID. Todos os ID sao de 30mA.

As terras estão contínuas e com bom valor (19)

Alguns parciais têm mais de 30 metros de cabo até ao geral

Posto isto, achei melhor adicionar um ID ao quadro de distribuição, com 300mA. Para proteger acções nos cabos...

Diferencias servem para protejer pessoas , os disjuntores e interruptores protejem cabos

Acham boa ideia? Julgo que o inconveniente será disparar e cortar a instalação quando apenas um ID de um parcial faria o isolamento do circuito em falta. Por isso coloquei de sensibilidade inferior à entrada.
Usas te um id para cada parcial?
Sensato ou desnecessário?
Cump.

Rochinha
rfssantos
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 09 jun 2011, 11:44
Localização: Porto

Re: ID quadro de distribuição

Mensagem por rfssantos »

Sim, todos os parciais tem, pelo menos um, ID de 30mA no próprio quadro. Nenhum circuito final está sem ID.

No quadro de distribuição/geral, adicionei o Diferencial de 300mA para toda a instalação, logo após o interruptor geral, e antes do barramento para os parciais.

A dúvida surgiu porque me ocorreu que ações mecânicas nos cabos que interligam os quadros poderiam ser fatais. Por exemplo, um furo mal calculado, ou, no caso de uma zona técnica/arrecadação, um descuido com a tubagem de superfície VD que protege o cabo até ao quadro...

Mas Inicialmente não estava previsto, e reconheço que pode ser asneira, no sentido de poder prejudicar sem ajudar grande coisa.
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: ID quadro de distribuição

Mensagem por Mestreclima »

Boas,
Penso que em relação há segurança, nunca é de mais. A unica desvantagem é poderes ter um disparo por defeito num determinado circuito e desligar tudo
Cump.

Rochinha
rfssantos
Curioso
Curioso
Mensagens: 32
Registado: 09 jun 2011, 11:44
Localização: Porto

Re: ID quadro de distribuição

Mensagem por rfssantos »

Obrigado pelas respostas

Vou ver se essa é uma situação frequente. Pode ser que os ID dos parciais (30mA) tenham uma acção mais precoce e previna o disparo no geral, que tem 300mA...
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”