proteção placa e forno

Mensagem por tlneletric »

boas pessoal

instalei uma placa de indução numa residencia com instalação monofasica onde tinha gas natural , o problema é que na caixa so existe 1 fase que estava a ser utilizada pelo forno ; medi a amperagem dos dois a FUNCIONAR E ATINGE OS 30 A NA MESMA FASE o que me aconcelham a fazer neste caso ?


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por joao-pt »

Secção dos condutores? Há possibilidade de passar, nem que seja pelo mesmo tubo, mais condutores? E possibilidade de usar calha? A simultaneidade dos equipamentos vai existir ou foi só para teste? Colocas o problema de 30A numa fase por uma questão de desequilíbrio de fases?
tlneletric
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 14 mai 2015, 21:03
Localização: porto
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: proteção placa e forno

Mensagem por tlneletric »

boas

a secção dos condutores é de 2,5 , em relação há passagem de mais condutores no mesmo tubo não vai ser fácil , os aparelhos vão ser de uso continuo e definitivo. em relação há fase eu coloco a interrogação no desequilibro !, e também na segurança !: se no futuro não pode trazer problemas na instalação ? tendo em conta que o disjuntor é de 25A , mas não sei que arco de disparo poderá ter no caso de sobreaquecimento?!
carlos17
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 28 nov 2015, 15:07
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: proteção placa e forno

Mensagem por carlos17 »

o problema e que tens 2 coisas consomem muito..
a placa o melhor e ter fio de 4mm e para o forno e de 2.5.
e aconselho para o fio de 2.5 20A
e para o de 4mm 25A..


cump.
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por joao-pt »

Não consegues substituir esses de 2,5mm2 por uns de 6,0mm2?

E a situação de calha, para o sítio que é fica esteticamente muito mal?
tlneletric
Curioso
Curioso
Mensagens: 46
Registado: 14 mai 2015, 21:03
Localização: porto
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 4 vezes
Contacto:

Re: proteção placa e forno

Mensagem por tlneletric »

boas

pois o problema é que a cliente refez a cozinha e ficou toda pipi agora propor uma calha acho que me metia a assar no forno .Mas tambem deixar a instalação assim não é profissional ( nem sei por onde atacar ) .
Mestreclima
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 328
Registado: 16 out 2011, 22:26
Localização: Mealhada
Enviou: 9 vezes
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por Mestreclima »

tlneletric Escreveu:boas

a secção dos condutores é de 2,5 , em relação há passagem de mais condutores no mesmo tubo não vai ser fácil , os aparelhos vão ser de uso continuo e definitivo. em relação há fase eu coloco a interrogação no desequilibro !, e também na segurança !: se no futuro não pode trazer problemas na instalação ? tendo em conta que o disjuntor é de 25A , mas não sei que arco de disparo poderá ter no caso de sobreaquecimento?!
Boas, é remodelação?
Dá para passar fios directos ao quadro?
Se der passa 4mm para protecção de 25A e tens a questão resolvida.
Instalação monofasica ao tens desequilíbrio de fases.
O que tens é que não deves deixar, 2,5mm protegido com 25A. No pior cenario se a distancia for curta proteje com 20 dijuntor com protecção de curva C
Cump.

Rochinha
amaral.oibaf
Curioso
Curioso
Mensagens: 13
Registado: 01 mar 2016, 00:16
Localização: mira de aire
Enviou: 17 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: proteção placa e forno

Mensagem por amaral.oibaf »

eu substituía por fio de 4mm se nao for muito longe do quadro e protegia com 20A. chega perfeitamente para forno e placa se a distancia for pequena
Avatar do Utilizador
mitos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 264
Registado: 02 jul 2009, 15:37
Localização: Torres Vedras
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por mitos »

Apesar de não ser a melhor solução podes tentar passar um cabo de 3G6 do quadro até á placa, utilizas calha até chegar á cozinha e depois tentas ir com ele por trás dos moveis da cozinha retirando os rodapés dos moveis e assim na cozinha fica tudo escondido...

em relação ao desequilíbrio em instalações monofásicas não existe pois só existe uma fase....

uma placa de indução chega facilmente aos 32A toda ligada no máximo....

já varias vezes encontrei instalações onde simplesmente mantiveram a alimentação a 2,5 e trocaram o disjuntor por um de 25A ou mesmo 32A, e inclusivamente a placa ligada numa tomada de 16A...
Muito cuidado com estas soluções pois pode chegar a arder a tomada e derreter os fios...
Ipse se nihil scire id unum sciat
MiToS
alex1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 05 set 2016, 19:59
Enviou: 5 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por alex1977 »

25A cabo 4mm2 no mesmo disjuntor placa e forno algum problema?
Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por Gil82 »

alex1977 Escreveu: 30 jan 2019, 21:51 25A cabo 4mm2 no mesmo disjuntor placa e forno algum problema?
Boas!

Não há problema.

Cumps!
alex1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 05 set 2016, 19:59
Enviou: 5 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por alex1977 »

Obrigado cumps
Ja agora outra questao 1.5mm2 em tomadas com disjuntor de 10A
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por pedro caetano »

boas. sim esta correto por vezes faz-se circuitos de iluminação com tomadas para candieiros ai coloca-se fio de 1.5 com tomadas cump
Mario Lopes
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 250
Registado: 12 jan 2011, 14:37
Localização: Telheiras - Lisboa
Agradecimento recebido: 14 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por Mario Lopes »

A secção mínima para tomadas é de 2,5 mm2, salvo seja tomadas dedicadas a iluminação ou seja comandadas, e ai fazem parte do circuito de iluminação e não de tomadas. Assim como qualquer alimentação a aparelhos de ar condicionado etc..a secção mínima é de 2,5 mm2. Já agora o forno a secção mínima é de 4 mm2. A placa não tem secção mínima obrigatória porque fica a encardo do instalador verificar se a mesma é a gás ou eléctrica, e ai fazer o respectivo dimensionamento. Também é proibido duas instalações distintas partilharem a mesma canalização.
alex1977
Curioso
Curioso
Mensagens: 81
Registado: 05 set 2016, 19:59
Enviou: 5 vezes

Re: proteção placa e forno

Mensagem por alex1977 »

Disjuntor de 16A a proteger placa e forno em tomada, disjuntor desarma, muita potencia para apenas um disjuntor??
Responder