Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Responder
RJCA

Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por RJCA »

Saudações.

Depois de ter lido aqui no fórum este tópico fiquei na duvida no seguinte. Compensa ter os ditos disjuntores de corte de fase+neutro montados num quadro elétrico dum apartamento ou basta ter os disjuntores monofásicos com todos os neutros em comum no respetivo quadro elétrico?

Pergunto isto porque me foi "oferecido" novos disjuntores parecidos ao da foto para uma possível "obra" que irei executar num futuro muito próximo e fico na duvida se os posso utilizar sem problemas...

Imagem

Desde já agradecendo... :V


ecastro
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 336
Registado: 10 fev 2008, 14:38
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por ecastro »

Viva

Naturalmente que basta ter os disjuntores unipolares, mas só fica a ganhar se poder instalar esses DPN.
Ganha em proteção e em conforto, (seletividade), em caso de anomalia pelo neutro no circuito protegido.
RJCA

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por RJCA »

ecastro Escreveu:Viva

Naturalmente que basta ter os disjuntores unipolares, mas só fica a ganhar se poder instalar esses DPN.
Ganha em proteção e em conforto, (seletividade), em caso de anomalia pelo neutro no circuito protegido.

Então vale sempre a pena o "esforço" adicional. Muito obrigado amigo pela dica... :V
carlos17
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 28 nov 2015, 15:07
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por carlos17 »

boas..
eu aconselho a por corte fase e neutro porque um dia se tem um problema corta os dois voces sabem que as vezes o neutro faz passagem..
Quadrista
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 05 mar 2015, 12:04
Localização: Baguim do Monte
Agradecimento recebido: 7 vezes

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por Quadrista »

Boas

Aconselho vivamente o uso desses equipamentos.

Cpts
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Neste tipo de aparelhagem a fase é protegida mas o neutro é interrompido e não protegido.
Com a utilização deste tipo de aparelhagem o neutro deve fazer par com a fase, alimentando sempre as mesmas tomadas, pontos de luz...
Cps
A. Castro
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por nelmindo »

Nem imaginam as dores de cabeça que esses disjuntores me livraram!!!
Quando andamos à procura do gato com o Mega-ohmímetro principalmente.
joaopgr
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 30 dez 2015, 16:30
Localização: Lisboa/Setúbal
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por joaopgr »

RJCA Escreveu:Saudações.

Depois de ter lido aqui no fórum este tópico fiquei na duvida no seguinte. Compensa ter os ditos disjuntores de corte de fase+neutro montados num quadro elétrico dum apartamento ou basta ter os disjuntores monofásicos com todos os neutros em comum no respetivo quadro elétrico?

Pergunto isto porque me foi "oferecido" novos disjuntores parecidos ao da foto para uma possível "obra" que irei executar num futuro muito próximo e fico na duvida se os posso utilizar sem problemas...

Imagem

Desde já agradecendo... :V
Se houver falha pelo neutro, neste caso o disjuntor bloqueia essa falha, com elevada eficácia posterior na análise da avaria, pois o problema fica limitado ao circuito a jusante.
CAOR
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 482
Registado: 02 dez 2007, 14:24
Localização: LISBOA
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por CAOR »

Os custos de um, com corte só fase para outro com corte neutro sobem drasticamente!
Por Exp um normal média 1,50 euro outro corte neutro + ou - 12 euros.
Claro que em termos de selectividade diferencial óptimo, num circuito com avaria é ideal, especialmente restauração 5 Estrelas.
RJCA

Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro

Mensagem por RJCA »

CAOR Escreveu: 10 fev 2016, 21:04 Os custos de um, com corte só fase para outro com corte neutro sobem drasticamente!
Por Exp um normal média 1,50 euro outro corte neutro + ou - 12 euros.
Claro que em termos de selectividade diferencial óptimo, num circuito com avaria é ideal, especialmente restauração 5 Estrelas.

Não percebi. Esses valores em € referem-se a quê mesmo?
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”