Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Saudações.
Depois de ter lido aqui no fórum este tópico fiquei na duvida no seguinte. Compensa ter os ditos disjuntores de corte de fase+neutro montados num quadro elétrico dum apartamento ou basta ter os disjuntores monofásicos com todos os neutros em comum no respetivo quadro elétrico?
Pergunto isto porque me foi "oferecido" novos disjuntores parecidos ao da foto para uma possível "obra" que irei executar num futuro muito próximo e fico na duvida se os posso utilizar sem problemas...
Desde já agradecendo...
Depois de ter lido aqui no fórum este tópico fiquei na duvida no seguinte. Compensa ter os ditos disjuntores de corte de fase+neutro montados num quadro elétrico dum apartamento ou basta ter os disjuntores monofásicos com todos os neutros em comum no respetivo quadro elétrico?
Pergunto isto porque me foi "oferecido" novos disjuntores parecidos ao da foto para uma possível "obra" que irei executar num futuro muito próximo e fico na duvida se os posso utilizar sem problemas...
Desde já agradecendo...
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 336
- Registado: 10 fev 2008, 14:38
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Viva
Naturalmente que basta ter os disjuntores unipolares, mas só fica a ganhar se poder instalar esses DPN.
Ganha em proteção e em conforto, (seletividade), em caso de anomalia pelo neutro no circuito protegido.
Naturalmente que basta ter os disjuntores unipolares, mas só fica a ganhar se poder instalar esses DPN.
Ganha em proteção e em conforto, (seletividade), em caso de anomalia pelo neutro no circuito protegido.
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
ecastro Escreveu:Viva
Naturalmente que basta ter os disjuntores unipolares, mas só fica a ganhar se poder instalar esses DPN.
Ganha em proteção e em conforto, (seletividade), em caso de anomalia pelo neutro no circuito protegido.
Então vale sempre a pena o "esforço" adicional. Muito obrigado amigo pela dica...
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 6
- Registado: 28 nov 2015, 15:07
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
boas..
eu aconselho a por corte fase e neutro porque um dia se tem um problema corta os dois voces sabem que as vezes o neutro faz passagem..
eu aconselho a por corte fase e neutro porque um dia se tem um problema corta os dois voces sabem que as vezes o neutro faz passagem..
-
- Curioso
- Mensagens: 86
- Registado: 05 mar 2015, 12:04
- Localização: Baguim do Monte
- Agradecimento recebido: 7 vezes
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Boas
Aconselho vivamente o uso desses equipamentos.
Cpts
Aconselho vivamente o uso desses equipamentos.
Cpts
-
- Técnico Dedicado
- Mensagens: 757
- Registado: 04 abr 2010, 01:41
- Localização: Gondomar
- Enviou: 10 vezes
- Agradecimento recebido: 34 vezes
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Vivam.
Neste tipo de aparelhagem a fase é protegida mas o neutro é interrompido e não protegido.
Com a utilização deste tipo de aparelhagem o neutro deve fazer par com a fase, alimentando sempre as mesmas tomadas, pontos de luz...
Cps
A. Castro
Neste tipo de aparelhagem a fase é protegida mas o neutro é interrompido e não protegido.
Com a utilização deste tipo de aparelhagem o neutro deve fazer par com a fase, alimentando sempre as mesmas tomadas, pontos de luz...
Cps
A. Castro
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Nem imaginam as dores de cabeça que esses disjuntores me livraram!!!
Quando andamos à procura do gato com o Mega-ohmímetro principalmente.
Quando andamos à procura do gato com o Mega-ohmímetro principalmente.
-
- Curioso
- Mensagens: 12
- Registado: 30 dez 2015, 16:30
- Localização: Lisboa/Setúbal
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Se houver falha pelo neutro, neste caso o disjuntor bloqueia essa falha, com elevada eficácia posterior na análise da avaria, pois o problema fica limitado ao circuito a jusante.RJCA Escreveu:Saudações.
Depois de ter lido aqui no fórum este tópico fiquei na duvida no seguinte. Compensa ter os ditos disjuntores de corte de fase+neutro montados num quadro elétrico dum apartamento ou basta ter os disjuntores monofásicos com todos os neutros em comum no respetivo quadro elétrico?
Pergunto isto porque me foi "oferecido" novos disjuntores parecidos ao da foto para uma possível "obra" que irei executar num futuro muito próximo e fico na duvida se os posso utilizar sem problemas...
Desde já agradecendo...
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 482
- Registado: 02 dez 2007, 14:24
- Localização: LISBOA
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 8 vezes
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
Os custos de um, com corte só fase para outro com corte neutro sobem drasticamente!
Por Exp um normal média 1,50 euro outro corte neutro + ou - 12 euros.
Claro que em termos de selectividade diferencial óptimo, num circuito com avaria é ideal, especialmente restauração 5 Estrelas.
Por Exp um normal média 1,50 euro outro corte neutro + ou - 12 euros.
Claro que em termos de selectividade diferencial óptimo, num circuito com avaria é ideal, especialmente restauração 5 Estrelas.
Re: Duvida sobre disjuntores monofasicos de corte Fase + Neutro
CAOR Escreveu: ↑10 fev 2016, 21:04 Os custos de um, com corte só fase para outro com corte neutro sobem drasticamente!
Por Exp um normal média 1,50 euro outro corte neutro + ou - 12 euros.
Claro que em termos de selectividade diferencial óptimo, num circuito com avaria é ideal, especialmente restauração 5 Estrelas.
Não percebi. Esses valores em € referem-se a quê mesmo?