Pára Raios - Instalações Comuns

Responder
EGL
Curioso
Curioso
Mensagens: 37
Registado: 21 jul 2008, 00:30
Localização: Porto

Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por EGL »

Boa noite,
Estou a elaborar um projecto para colocar painéis fotovoltaico numa cobertura de um edifício, e este é dotada de um sistema de Pára Raios.
Estive a ler o Guia Técnico para instalação de Pára Raios em edifícios , mas continuei na dúvida se devo fazer a ligação à terra dos painéis aos condutores do sistema de Pára Raios para que tenha a mesma terra, ou deve ser feita uma terra distinta?

Podem ajudar nesta questão,

Obrigado


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ENERGY »

Boas
Boa pergunta, penso que os paineis devem ser ligados em separado, pois em caso de uma descarga no pára-raios, esta deve ser o mais direta possivél à terra, no caso da interligação aos paineis, a descarga faria-se tambem através dos paineis e danificando-os.
Mas outras opiniões se seguirão.

EGL Escreveu:Boa noite,
Estou a elaborar um projecto para colocar painéis fotovoltaico numa cobertura de um edifício, e este é dotada de um sistema de Pára Raios.
Estive a ler o Guia Técnico para instalação de Pára Raios em edifícios , mas continuei na dúvida se devo fazer a ligação à terra dos painéis aos condutores do sistema de Pára Raios para que tenha a mesma terra, ou deve ser feita uma terra distinta?

Podem ajudar nesta questão,

Obrigado
Cpts.
Energy
EGL
Curioso
Curioso
Mensagens: 37
Registado: 21 jul 2008, 00:30
Localização: Porto

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por EGL »

Mais alguém que possa partilhar a sua opinião?
Poderei estar em incumprimento com alguma norma?
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ohmico »

Boas,

não indicou todos os dados:

1- A instalação onde vai instalar os painéis já existe?

2- A existir que terras tem, não tem uma terra única?

3- Se não existe, tem que ligar todos os condutores de terra à barra de equipotencialização com terra de pára-raios e os painéis devem ser ligados também.

4- O modo como como ligar os painéis tem a vêr com o modo como está / será feita a ligação do pára-raios / caleiras, etc.

Ohmico
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por projclvm »

Também partiho da opinião que deve ligar ao barramento geral de terras.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ENERGY »

Boas
Penso que esta seja a forma mais correta de ligar os painéis.
E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?
Faz-se uma terra, ligada no anel de terras, e na pata de galo, com ligador amovível, e liga-se a partir daqui os painéis?
Digo isto, porque o autor do tópico não refere se o edifício é de construção nova, ou se é um edifício existente, e se é existente que condições técnicas existem nesse edifício.


projclvm Escreveu:Também partiho da opinião que deve ligar ao barramento geral de terras.
Cpts.
Energy
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ohmico »

Boas,

"E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?"

Ninguém fazia uma instalação dotada de pára-raios numa instalação que não fosse também dotada de linha de terra.

Para acrescentar ao que foi dito anteriormente, a instalação até pode ser dotada de terras separadas (terra de pára-raios / terra de protecção), mas neste caso terá de ter uma interligação entre as duas com recurso a explosores que mantêm as terras separadas até ao momento da sobretensão provocada por descarga atmosférica, altura em que se dá o contacto entre as duas.

Ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ENERGY »

Boas
Neste país acontece de tudo, vê-se de tudo, quantos edifícios existem, com 30/40 anos, em que o pára-raios foi instalado depois do edifício já habitado à vários anos, logo terá uma caixa de chantes amovíveis (caixa medidora de terra) e não têm qualquer barramento de ligações equipotênciais.
E por vezes nem anel de terra faziam, ligavam o pára-raios numa pata de galo e já estava, e a terra geral de proteção era feita em separado, no local que mais jeito dava.
Claro que hoje em dia, isto não acontece, mas à uns anos atrás fazia-se de tudo, valia tudo, e por isso muitos enriqueceram muito rápido, devido às instalações aprovadas na mesa do café, etc.

ohmico Escreveu:Boas,

"E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?"

Ninguém fazia uma instalação dotada de pára-raios numa instalação que não fosse também dotada de linha de terra.

Para acrescentar ao que foi dito anteriormente, a instalação até pode ser dotada de terras separadas (terra de pára-raios / terra de protecção), mas neste caso terá de ter uma interligação entre as duas com recurso a explosores que mantêm as terras separadas até ao momento da sobretensão provocada por descarga atmosférica, altura em que se dá o contacto entre as duas.

Ohmico
Cpts.
Energy
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ohmico »

ENERGY Escreveu:Boas
Neste país acontece de tudo, vê-se de tudo, quantos edifícios existem, com 30/40 anos, em que o pára-raios foi instalado depois do edifício já habitado à vários anos, logo terá uma caixa de chantes amovíveis (caixa medidora de terra) e não têm qualquer barramento de ligações equipotênciais.
E por vezes nem anel de terra faziam, ligavam o pára-raios numa pata de galo e já estava, e a terra geral de proteção era feita em separado, no local que mais jeito dava.
Claro que hoje em dia, isto não acontece, mas à uns anos atrás fazia-se de tudo, valia tudo, e por isso muitos enriqueceram muito rápido, devido às instalações aprovadas na mesa do café, etc.

ohmico Escreveu:Boas,

"E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?"

Ninguém fazia uma instalação dotada de pára-raios numa instalação que não fosse também dotada de linha de terra.

Para acrescentar ao que foi dito anteriormente, a instalação até pode ser dotada de terras separadas (terra de pára-raios / terra de protecção), mas neste caso terá de ter uma interligação entre as duas com recurso a explosores que mantêm as terras separadas até ao momento da sobretensão provocada por descarga atmosférica, altura em que se dá o contacto entre as duas.

Ohmico

Boas,

isto não são invenções recentes, já eram assim há mais de trinta anos.

Claro que sempre houve coisas mal feitas, em todas as áreas, mas agora estamos a falar do presente e para o presente.

Já agora, nos dias que correm, instalam-se pára-raios em mastros de tal comprimento que a sorte é que nunca lá irá cair nenhuma descarga, porque até seria bonito o efeito, vê-los a partirem.

Ohmico
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pára Raios - Instalações Comuns

Mensagem por ENERGY »

Boas
Eu coloquei a questão e deixei o assunto para comentarem, pois quem anda nas obras diariamente, vê coisas do arco da velha, que não fazem lembrar a ninguém, trabalhos que até arrepiam.
E é sempre bom, vermos sugestões de outros colegas, de trabalhos que executaram, ou que já encontraram feitos e tiveram que fazer alterações, etc.


ohmico Escreveu:
ENERGY Escreveu:Boas
Neste país acontece de tudo, vê-se de tudo, quantos edifícios existem, com 30/40 anos, em que o pára-raios foi instalado depois do edifício já habitado à vários anos, logo terá uma caixa de chantes amovíveis (caixa medidora de terra) e não têm qualquer barramento de ligações equipotênciais.
E por vezes nem anel de terra faziam, ligavam o pára-raios numa pata de galo e já estava, e a terra geral de proteção era feita em separado, no local que mais jeito dava.
Claro que hoje em dia, isto não acontece, mas à uns anos atrás fazia-se de tudo, valia tudo, e por isso muitos enriqueceram muito rápido, devido às instalações aprovadas na mesa do café, etc.

ohmico Escreveu:Boas,

"E se o edifício for existente, já com alguns anitos de construção, e não tiver barramento geral de terras?"

Ninguém fazia uma instalação dotada de pára-raios numa instalação que não fosse também dotada de linha de terra.

Para acrescentar ao que foi dito anteriormente, a instalação até pode ser dotada de terras separadas (terra de pára-raios / terra de protecção), mas neste caso terá de ter uma interligação entre as duas com recurso a explosores que mantêm as terras separadas até ao momento da sobretensão provocada por descarga atmosférica, altura em que se dá o contacto entre as duas.

Ohmico

Boas,

isto não são invenções recentes, já eram assim há mais de trinta anos.

Claro que sempre houve coisas mal feitas, em todas as áreas, mas agora estamos a falar do presente e para o presente.

Já agora, nos dias que correm, instalam-se pára-raios em mastros de tal comprimento que a sorte é que nunca lá irá cair nenhuma descarga, porque até seria bonito o efeito, vê-los a partirem.

Ohmico
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”