Disjuntores de Entrada Quadro Parcial

Responder
HTeixeira
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 02 abr 2011, 00:22
Localização: Castelo Branco

Disjuntores de Entrada Quadro Parcial

Mensagem por HTeixeira »

Boa tarde,

Na situação de um pequeno quadro parcial trifásico, é necessário ter um interruptor de corte na entrada e diferencial ou o interruptor diferencial é suficiente?

Quando dimensiono quadros com mais do que um diferencial (AVAC), coloco sempre o interruptor de corte geral na entrada do quadro, mas neste caso, não sei se vale a pena.

E já agora, interruptor diferencial ou disjuntor diferencial?

Obrigado.


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Disjuntores de Entrada Quadro Parcial

Mensagem por nelmindo »

HTeixeira Escreveu:Boa tarde,

Na situação de um pequeno quadro parcial trifásico, é necessário ter um interruptor de corte na entrada e diferencial ou o interruptor diferencial é suficiente? Interruptor dif., já que ele acumula duas funções, de interruptor e de dispositivo diferencial residual

Quando dimensiono quadros com mais do que um diferencial (AVAC), coloco sempre o interruptor de corte geral na entrada do quadro, mas neste caso, não sei se vale a pena.

E já agora, interruptor diferencial ou disjuntor diferencial? Depende, mas o normal é ser só interruptor. Com função de disjuntor é para circuitos finais e não parece ser o caso.

Obrigado.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Disjuntores de Entrada Quadro Parcial

Mensagem por ENERGY »

HTeixeira Escreveu:Boa tarde,

Na situação de um pequeno quadro parcial trifásico, é necessário ter um interruptor de corte na entrada e diferencial ou o interruptor diferencial é suficiente?
Se instala um ID como corte geral, deve instalar tantos disjuntores quantos circuitos vai ter nesse Q.E
Agora se houver uma corrente de defeito num equipamento, todos os outros vão ficar sem funcionar, visto que o ID que funciona como corte geral vai disparar, poupa de um lado, mas pode vir a ter problemas depois com o cliente, etc.

Quando dimensiono quadros com mais do que um diferencial (AVAC), coloco sempre o interruptor de corte geral na entrada do quadro, mas neste caso, não sei se vale a pena.

Se instala mais do que um ID num Q.E tem de instalar um interruptor como corte geral, este interruptor alimenta um barramento que por sua vez deste barramento vai alimentar os vários IDs etc, etc.

E já agora, interruptor diferencial ou disjuntor diferencial?

Dependendo dos casos, e por uma questão de economia, pode instalar um ID em conjunto com um disjuntor, em vez de instalar diretamente um disjuntor diferencial

Obrigado.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Proteção Elétrica”