Não deveria ter?

quero aprender
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1629
Registado: 07 abr 2008, 13:20
Localização: alverca
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por quero aprender »

Duzia12 Escreveu:Para ver se há terra é ligar com uma lâmpada de 60 W entre fase e o terra no quadro.

Para mais exatidão é ligar uma resistência de 5,5 Kohms-7 W entre fase e terra o diferencial de 30 mA tem que disparar, I=230/7,k K = 31m A
e se for um ID de 300ma ?


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por ENERGY »

Boas
Nada de instalar IDs sem primeiro medir a terra, depois em função dos valores obtidos, aí sim se escolhe o ID a instalar.


quero aprender Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Para ver se há terra é ligar com uma lâmpada de 60 W entre fase e o terra no quadro.

Para mais exatidão é ligar uma resistência de 5,5 Kohms-7 W entre fase e terra o diferencial de 30 mA tem que disparar, I=230/7,k K = 31m A
e se for um ID de 300ma ?
Cpts.
Energy
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por Duzia12 »

ENERGY Escreveu:Boas
Nada de instalar IDs sem primeiro medir a terra, depois em função dos valores obtidos, aí sim se escolhe o ID a instalar.


quero aprender Escreveu:
Duzia12 Escreveu:Para ver se há terra é ligar com uma lâmpada de 60 W entre fase e o terra no quadro.

Para mais exatidão é ligar uma resistência de 5,5 Kohms-7 W entre fase e terra o diferencial de 30 mA tem que disparar, I=230/7,k K = 31m A
e se for um ID de 300ma ?

Se for um Id de 0,3 A Logo P=230 x 0,3= 69 W uma lâmpada de 60 W a quente deixar aquecer e depois fazer a ligação entre fase e terra.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por ENERGY »

Boas
E já agora, no meio de tantas lampâdas, se o pessoal se engana e coloca uma lampâda de 40/75W, o que acontece???
Cpts.
Energy
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por Duzia12 »

P=U x I para------40W-------- I=40/230=0,17 A não devia disparar.

Com 75W..............I=75/230=0,32 A deve disparar o de 300 mA.

Isto é apenas uma maneira prática, não há nada como medir.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por ENERGY »

Boas
Sou da opinião que o melhor é medir sempre, mas em caso de falta de aparelho a solução apresentada serve para ter uma ideia, e é sempre melhor do que ficar na dúvida.


Duzia12 Escreveu:P=U x I para------40W-------- I=40/230=0,17 A não devia disparar.

Com 75W..............I=75/230=0,32 A deve disparar o de 300 mA.

Isto é apenas uma maneira prática, não há nada como medir.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
L.Sousa
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 169
Registado: 16 set 2013, 15:32
Localização: Coimbra

Re: Não deveria ter?

Mensagem por L.Sousa »

Deixo aqui uma pergunta de leigo. Se a terra não estiver a 100% isso não altera o disparo do DR aos 30mA (ou outro valor) pois não?
L.Sousa
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por Duzia12 »

Para 30 mA podes ter uma terra de 25/0,03 =833 Homs


Deves ter uma terra no mínimo 100 Ohms. Essa é fácil de obter na generalidade dos casos com 3 varetas de elétrodos de terra.
Avatar do Utilizador
L.Sousa
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 169
Registado: 16 set 2013, 15:32
Localização: Coimbra

Re: Não deveria ter?

Mensagem por L.Sousa »

Como poderei medir essa resistência com o multímetro? É feita a avaliação entre o terra e o neutro?
L.Sousa
jaimereis
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 2011
Registado: 30 abr 2011, 11:56
Localização: Almada/Charneca da Caparica
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Não deveria ter?

Mensagem por jaimereis »

só com um medidor de terras......com multimetro não serve...

é um exemplo, existem mais modelos...mesmo tipo pinça...
Anexos
fluke-1625-earth-ground-tester.jpg
fluke-1625-earth-ground-tester.jpg (96.07 KiB) Visto 555 vezes
Jaime Reis
Avatar do Utilizador
L.Sousa
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 169
Registado: 16 set 2013, 15:32
Localização: Coimbra

Re: Não deveria ter?

Mensagem por L.Sousa »

Ok, obrigado pela explicação.