Olá a todos.
Nesse quadro trifásico, L1, L2, L3 estão entrando pelos polos inferiores do disjuntor. Não deveria de entrar pelos polos superiores e sair pelos polos inferiores ?
Tentando entender a configuração. Monofásico seria mais fácil de fazer isso, mas no trifásico não estou entendendo como poderia ser feito ?
Entendem o meu raciocínio ?
Grato
Como alimentar disjuntores
-
Luís Filipe Medina
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 1
- Registado: 26 mai 2026, 00:18
- Profissão: Faz tudo
- Localização: Florianópolis
-
ohmico
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 1952
- Registado: 22 fev 2008, 14:44
- Enviou: 20 vezes
- Agradecimento recebido: 89 vezes
Re: Como alimentar disjuntores
Boas,
vocemecê está preocupado com a alimentação do corte geral quando tem aí uma molhada no neutro.
Não se preocupe pois quer com a alimentação por cima quer por baixo funciona na mesma e não constitui perigo.
Ohmico
vocemecê está preocupado com a alimentação do corte geral quando tem aí uma molhada no neutro.
Não se preocupe pois quer com a alimentação por cima quer por baixo funciona na mesma e não constitui perigo.
Ohmico