Aumento potência garagem
Aumento potência garagem
Bom dia Caríssimos,
Tenho uma garagem tipo box com contador/quadro independente, inserido num prédio residencial com outras boxes, apartamento e lojas (tudo alimentado pela mesma coluna/ramal).
Tem uma PMA de 1,15Kva e pretendia fazer aumento de potência para 3,45 no minimo, idealmente para 6,9Kva.
Sou inscrito na dgeg mas nunca exerci apesar de ter formação na área, ou seja, consigo consultar as PMAs das fracções.
A minha questão é se tenho maneira de saber qual a potencia o ramal suporta para conseguir analisar a viabilidade de aumentar a potência sem ser necessário fazer alteração de coluna/ramal €€€.
Obrigado pela ajuda,
T.A
Tenho uma garagem tipo box com contador/quadro independente, inserido num prédio residencial com outras boxes, apartamento e lojas (tudo alimentado pela mesma coluna/ramal).
Tem uma PMA de 1,15Kva e pretendia fazer aumento de potência para 3,45 no minimo, idealmente para 6,9Kva.
Sou inscrito na dgeg mas nunca exerci apesar de ter formação na área, ou seja, consigo consultar as PMAs das fracções.
A minha questão é se tenho maneira de saber qual a potencia o ramal suporta para conseguir analisar a viabilidade de aumentar a potência sem ser necessário fazer alteração de coluna/ramal €€€.
Obrigado pela ajuda,
T.A
-
amoreira
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1276
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 103 vezes
Re: Aumento potência garagem
Bom dia
Da minha experiência essa informação infelizmente não é possível de obter.
Terá mesmo de passar por todo o processo "burocrático" e no final em função do orçamento apresentado decidir se avança ou não.
Recentemente fiz um projeto semelhante à partida parecia tudo muito simples, mas a e-redes complicou tudo pois quis se aproveitar desta intervenção para fazer o reforço do ramal partindo do pressuposto que outros inquilinos poderiam vir a solicitar também aumentos de potência.
O cliente sendo o 1º tinha d apagar o ramal novo, um armário de distribuição, etc.... resultado desistiu!
Posto isto não significa que o seu caso venha a ser igual até pode correr sem problemas de maior, cada caso é um caso.
Da minha experiência essa informação infelizmente não é possível de obter.
Terá mesmo de passar por todo o processo "burocrático" e no final em função do orçamento apresentado decidir se avança ou não.
Recentemente fiz um projeto semelhante à partida parecia tudo muito simples, mas a e-redes complicou tudo pois quis se aproveitar desta intervenção para fazer o reforço do ramal partindo do pressuposto que outros inquilinos poderiam vir a solicitar também aumentos de potência.
O cliente sendo o 1º tinha d apagar o ramal novo, um armário de distribuição, etc.... resultado desistiu!
Posto isto não significa que o seu caso venha a ser igual até pode correr sem problemas de maior, cada caso é um caso.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
elfo106
- Curioso

- Mensagens: 80
- Registado: 08 nov 2013, 21:23
- Enviou: 24 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boa tarde,
@amoreira no exemplo que a questão original deu, vamos supor que o técnico segue o tal processo burocrático para ver a viabilidade/custos para aumentar a pma para 6.9kva e a resposta que recebe é de que não é viável ou que o custo é insuportável como no exemplo que deu.
Se quisesse depois a mesma informação mas para os 3,45kva, seria necessário repetir de novo o mesmo processo com os custos à e-redes que isso implica?
@amoreira no exemplo que a questão original deu, vamos supor que o técnico segue o tal processo burocrático para ver a viabilidade/custos para aumentar a pma para 6.9kva e a resposta que recebe é de que não é viável ou que o custo é insuportável como no exemplo que deu.
Se quisesse depois a mesma informação mas para os 3,45kva, seria necessário repetir de novo o mesmo processo com os custos à e-redes que isso implica?
-
amoreira
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1276
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 103 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boas,
Sim teria de submeter novo pedido de condições.
O exemplo que eu dei considero inadmissível, porque qualquer instalação deveria ter folga para pequenos aumentos de potência, estamos a falar de valores residuais.
Também podemos colocar a coisa de outra forma para situações similares. Imaginemos uma instalação coletiva que tem folga e pode crescer por exemplo 20kVA, sem necessidade de reforço do ramal.
Os primeiros inquilinos a solicitar o aumento de potência das suas instalações estão são uns sortudos e têm custos menores e os que vierem a seguir têm de pagar a fatura de alterações da instalação, reforço de ramal etc...?
Não me parece justo porque os tais 20 kVA pertencem ao condomínio para usufruto de todos os inquilinos e não apenas de alguns, os custos independentemente de quem venha 1º ou em ultimo devem ser repartidos por todos.
Sim teria de submeter novo pedido de condições.
O exemplo que eu dei considero inadmissível, porque qualquer instalação deveria ter folga para pequenos aumentos de potência, estamos a falar de valores residuais.
Também podemos colocar a coisa de outra forma para situações similares. Imaginemos uma instalação coletiva que tem folga e pode crescer por exemplo 20kVA, sem necessidade de reforço do ramal.
Os primeiros inquilinos a solicitar o aumento de potência das suas instalações estão são uns sortudos e têm custos menores e os que vierem a seguir têm de pagar a fatura de alterações da instalação, reforço de ramal etc...?
Não me parece justo porque os tais 20 kVA pertencem ao condomínio para usufruto de todos os inquilinos e não apenas de alguns, os custos independentemente de quem venha 1º ou em ultimo devem ser repartidos por todos.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Re: Aumento potência garagem
Bom dia,
Muito obrigado pela resposta @amoreira. Entendo perfeitamente a sua questão quanto ao condomínio e divisão da potência disponível mas posso dizer que da experiencia que tenho de lidar com condomínios é sempre tudo muito complicado e de elevada resistência à mudança.
Questão bastante pertinente @elfo106.
Obrigado a ambos!
Muito obrigado pela resposta @amoreira. Entendo perfeitamente a sua questão quanto ao condomínio e divisão da potência disponível mas posso dizer que da experiencia que tenho de lidar com condomínios é sempre tudo muito complicado e de elevada resistência à mudança.
Questão bastante pertinente @elfo106.
Obrigado a ambos!
-
elfo106
- Curioso

- Mensagens: 80
- Registado: 08 nov 2013, 21:23
- Enviou: 24 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
Re: Aumento potência garagem
Se não se importam vou aproveitar este tópico para fazer uma pergunta também relacionada com aumento de potência.
Hoje em conversa com uma amiga ela disse-me que em casa da mãe a luz vai abaixo com frequência porque é tudo elétrico e só tem 3,45kVA contratados. Segundo ela, já "ligou para lá" e disseram-lhe que não havia hipótese de aumentar. Pelos vistos a casa fica numa zona um bocado isolada e que até só tem rede móvel da vodafone lá.
Eu não sei exatamente para onde ela ligou mas desconfio que, para lhe terem dado aquela resposta, que deve ter sido para a empresa com quem tem contrato de energia. Por outro lado, se assim foi, estranho não a terem indicado que é um assunto que teria de ver com a e-redes.
Agora a minha questão é: se for feito um pedido de aumento de potência à e-redes eles dão sempre uma solução (podemos não gostar dos custos mas isso são outros 500) ou eles podem simplesmente dizer que não é viável e pronto? Isto até 10,35kVA monofásicos.
Hoje em conversa com uma amiga ela disse-me que em casa da mãe a luz vai abaixo com frequência porque é tudo elétrico e só tem 3,45kVA contratados. Segundo ela, já "ligou para lá" e disseram-lhe que não havia hipótese de aumentar. Pelos vistos a casa fica numa zona um bocado isolada e que até só tem rede móvel da vodafone lá.
Eu não sei exatamente para onde ela ligou mas desconfio que, para lhe terem dado aquela resposta, que deve ter sido para a empresa com quem tem contrato de energia. Por outro lado, se assim foi, estranho não a terem indicado que é um assunto que teria de ver com a e-redes.
Agora a minha questão é: se for feito um pedido de aumento de potência à e-redes eles dão sempre uma solução (podemos não gostar dos custos mas isso são outros 500) ou eles podem simplesmente dizer que não é viável e pronto? Isto até 10,35kVA monofásicos.
- AGIE
- Faça a sua apresentação

- Mensagens: 5
- Registado: 06 jan 2026, 22:46
- Profissão: Eletricista (TRE)
- Localização: Arcos de Valdevez
Re: Aumento potência garagem
Este colega tem razão, e o que normalmente é aconselhável para estes casos é uma reunião de condomínio onde este de indiretamente assuma o processo, é uma obra de beneficiação como uma arranjo exterior e deve ser tratada como tal.amoreira Escreveu: 19 nov 2025, 09:14 Bom dia
Da minha experiência essa informação infelizmente não é possível de obter.
Terá mesmo de passar por todo o processo "burocrático" e no final em função do orçamento apresentado decidir se avança ou não.
Recentemente fiz um projeto semelhante à partida parecia tudo muito simples, mas a e-redes complicou tudo pois quis se aproveitar desta intervenção para fazer o reforço do ramal partindo do pressuposto que outros inquilinos poderiam vir a solicitar também aumentos de potência.
O cliente sendo o 1º tinha d apagar o ramal novo, um armário de distribuição, etc.... resultado desistiu!
Posto isto não significa que o seu caso venha a ser igual até pode correr sem problemas de maior, cada caso é um caso.
José Araújo 
-
parreirajoao
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 1043
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boas
Estou com o mesmo problema e tenho as seguintes duvidas:
Dado tratar-se de um condominio entendo que o pedidio de viabilidade será efetuado em nome de condominio, com o referido NIP, correto?
Havendo viabilidade, TODOS os encargos necessários, são por conta do condómino que solicitou a alteração da PMA correto?
A comunicação tem ser efetuada ao condominio com 30 dias de antecedencia correto?
O condominio onde vivo tem os projetos aprovados antes de 2010. Sendo assim apenas é possivel tratar deste tema se for aprovado por 2/3 da assembleia? e caso não seja aprovado considera-se MISSÃO IMPOSSIVEL?
Estou com o mesmo problema e tenho as seguintes duvidas:
Dado tratar-se de um condominio entendo que o pedidio de viabilidade será efetuado em nome de condominio, com o referido NIP, correto?
Havendo viabilidade, TODOS os encargos necessários, são por conta do condómino que solicitou a alteração da PMA correto?
A comunicação tem ser efetuada ao condominio com 30 dias de antecedencia correto?
O condominio onde vivo tem os projetos aprovados antes de 2010. Sendo assim apenas é possivel tratar deste tema se for aprovado por 2/3 da assembleia? e caso não seja aprovado considera-se MISSÃO IMPOSSIVEL?
amoreira Escreveu: 21 nov 2025, 09:42 Boas,
Sim teria de submeter novo pedido de condições.
O exemplo que eu dei considero inadmissível, porque qualquer instalação deveria ter folga para pequenos aumentos de potência, estamos a falar de valores residuais.
Também podemos colocar a coisa de outra forma para situações similares. Imaginemos uma instalação coletiva que tem folga e pode crescer por exemplo 20kVA, sem necessidade de reforço do ramal.
Os primeiros inquilinos a solicitar o aumento de potência das suas instalações estão são uns sortudos e têm custos menores e os que vierem a seguir têm de pagar a fatura de alterações da instalação, reforço de ramal etc...?
Não me parece justo porque os tais 20 kVA pertencem ao condomínio para usufruto de todos os inquilinos e não apenas de alguns, os custos independentemente de quem venha 1º ou em ultimo devem ser repartidos por todos.
-
parreirajoao
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 1043
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Re: Aumento potência garagem
Alguem sabe de onde vem esta questão de edificios existentes com projetos aprovados antes de 2010 que necessitam aprovação de 2/3 do total do condominio?
Porque não vejo esta questão em nenhuma legislação relacionada com a mobilidade eléctrica.
Porque não vejo esta questão em nenhuma legislação relacionada com a mobilidade eléctrica.
-
amoreira
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1276
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 103 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boasparreirajoao Escreveu: 25 fev 2026, 09:49 Alguem sabe de onde vem esta questão de edificios existentes com projetos aprovados antes de 2010 que necessitam aprovação de 2/3 do total do condominio?
Porque não vejo esta questão em nenhuma legislação relacionada com a mobilidade eléctrica.
Isso estava no Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril que foi recentemente revogado.
Agora está em vigor o Decreto-Lei n.º 93/2025, de 14 de agosto.
A resposta à tua pergunta está no nº 4 do art. 23 que diz o seguinte:
4 — As decisões referidas no número anterior são adotadas no prazo máximo de 30 dias após a comunicação da intenção de instalação referida no n.º 2 e, no caso da administração do condomínio, carecem de aprovação por maioria simples do valor total do prédio.
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
parreirajoao
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 1043
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Re: Aumento potência garagem
Obrigado Amoreira
Sim mas os 2/3 eram para os caso das alineas b) e c), ou seja:
b) Quando o edifício já disponha de um ponto de carregamento de baterias de veículos elétricos ou tomada elétrica para uso partilhado que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia;
c) Quando a instalação do ponto de carregamento ou tomada elétrica coloque em risco efetivo a segurança de pessoas ou bens ou prejudique a linha arquitetónica do edifício.
Mas não mencionada nada do ANO 2010. Em muita literatura fala sempre que se forem antes de 2010 carece de 2/3 da assembleia.
No novo DL está claro:
O Artigo 23.º do Decreto-Lei nº 93/2025 estabelece, de forma clara, que é admitida a instalação de pontos de carregamento em edifícios existentes, por qualquer condómino, a expensas do próprio, desde que cumpridos os requisitos técnicos definidos em portaria.
Sim mas os 2/3 eram para os caso das alineas b) e c), ou seja:
b) Quando o edifício já disponha de um ponto de carregamento de baterias de veículos elétricos ou tomada elétrica para uso partilhado que permita assegurar os mesmos serviços e a mesma tecnologia;
c) Quando a instalação do ponto de carregamento ou tomada elétrica coloque em risco efetivo a segurança de pessoas ou bens ou prejudique a linha arquitetónica do edifício.
Mas não mencionada nada do ANO 2010. Em muita literatura fala sempre que se forem antes de 2010 carece de 2/3 da assembleia.
No novo DL está claro:
O Artigo 23.º do Decreto-Lei nº 93/2025 estabelece, de forma clara, que é admitida a instalação de pontos de carregamento em edifícios existentes, por qualquer condómino, a expensas do próprio, desde que cumpridos os requisitos técnicos definidos em portaria.
amoreira Escreveu: 25 fev 2026, 10:27Boasparreirajoao Escreveu: 25 fev 2026, 09:49 Alguem sabe de onde vem esta questão de edificios existentes com projetos aprovados antes de 2010 que necessitam aprovação de 2/3 do total do condominio?
Porque não vejo esta questão em nenhuma legislação relacionada com a mobilidade eléctrica.
Isso estava no Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de abril que foi recentemente revogado.
Agora está em vigor o Decreto-Lei n.º 93/2025, de 14 de agosto.
A resposta à tua pergunta está no nº 4 do art. 23 que diz o seguinte:
4 — As decisões referidas no número anterior são adotadas no prazo máximo de 30 dias após a comunicação da intenção de instalação referida no n.º 2 e, no caso da administração do condomínio, carecem de aprovação por maioria simples do valor total do prédio.
-
parreirajoao
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 1043
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Re: Aumento potência garagem
Outra duvidas que tenho.
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox numa box de garagem? A partir de que potencia?
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox num local de parqueamento de garagem? A partir de que potencia?
É obrigatório declaração de inspeção emitido por uma EIIEL para a instalação de wallbox? A partir de que potencia?
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox numa box de garagem? A partir de que potencia?
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox num local de parqueamento de garagem? A partir de que potencia?
É obrigatório declaração de inspeção emitido por uma EIIEL para a instalação de wallbox? A partir de que potencia?
-
amoreira
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1276
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 103 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boas
Vou deixar a minha opinião sobre as questões que colocaste
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox numa box de garagem? A partir de que potencia?
Se a box já dispõe de quadro elétrico e este é alimentado pelo quadro da respetiva fração, não me parece ser necessário informar o condomínio independentemente da potência.
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox num local de parqueamento de garagem? A partir de que potencia?
Sim uma vez que nestas situações é necessário passar canalizações pelas zonas comuns do prédio, tem de ter o aval do condomínio. Se a origem desta instalação for no QSC ainda mais sentido faz consultar o condomínio até por este PCVE ter de ter contador de energia.
É obrigatório declaração de inspeção emitido por uma EIIEL para a instalação de wallbox? A partir de que potencia?
Para edifícios coletivos também tenho dúvidas mas se ligares para a ANALITICA eles esclarecem-te. (depois deixa aqui o feedback)
Vou deixar a minha opinião sobre as questões que colocaste
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox numa box de garagem? A partir de que potencia?
Se a box já dispõe de quadro elétrico e este é alimentado pelo quadro da respetiva fração, não me parece ser necessário informar o condomínio independentemente da potência.
É obrigatório informar a administração do condomínio de uma instalação de wallbox num local de parqueamento de garagem? A partir de que potencia?
Sim uma vez que nestas situações é necessário passar canalizações pelas zonas comuns do prédio, tem de ter o aval do condomínio. Se a origem desta instalação for no QSC ainda mais sentido faz consultar o condomínio até por este PCVE ter de ter contador de energia.
É obrigatório declaração de inspeção emitido por uma EIIEL para a instalação de wallbox? A partir de que potencia?
Para edifícios coletivos também tenho dúvidas mas se ligares para a ANALITICA eles esclarecem-te. (depois deixa aqui o feedback)
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
amoreira
- Quadro de Honra

- Mensagens: 1276
- Registado: 22 out 2007, 22:10
- Localização: Lisboa
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 103 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boas não sei se já conseguiste os esclarecimentos que pretendias mas consulta aqui a PARTE II destas FAQ's que acabaram de ser publicadas.
Fonte:
https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setori ... tes-faq-s/
Fonte:
https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setori ... tes-faq-s/
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
-
parreirajoao
- Técnico Dedicado

- Mensagens: 1043
- Registado: 16 mai 2011, 11:48
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 20 vezes
Re: Aumento potência garagem
Boas Amoreira
Obrigado
Mas agora tenho ainda estas duvidas:
P&R da DGEG que estão de acordo com a Lei 61/2018:
Declaração de execução S<= 6,9 kVA
Certificado de Inspeção S > 6,9 kVA
Despacho 13961/2024:
P <= 3,7 kW não é necessário nada
P > 3,7 kW, declaração de execução
Obrigado
Mas agora tenho ainda estas duvidas:
P&R da DGEG que estão de acordo com a Lei 61/2018:
Declaração de execução S<= 6,9 kVA
Certificado de Inspeção S > 6,9 kVA
Despacho 13961/2024:
P <= 3,7 kW não é necessário nada
P > 3,7 kW, declaração de execução
amoreira Escreveu: 02 mar 2026, 15:03 Boas não sei se já conseguiste os esclarecimentos que pretendias mas consulta aqui a PARTE II destas FAQ's que acabaram de ser publicadas.
Fonte:
https://www.dgeg.gov.pt/pt/areas-setori ... tes-faq-s/