Dimensionamento dos circuitos de alimentação

Responder
Juliane
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 04 abr 2026, 15:44
Profissão: Engenheira Civil
Localização: Brasil

Dimensionamento dos circuitos de alimentação

Mensagem por Juliane »

Olá, pessoal!

Tenho uma dúvida quanto ao dimensionamento do circuito de alimentação, ou seja, que sai do medidor e vai para o QDC, de residência. Sei que devo determinar a corrente e a partir daí eu uso a norma para determinar a seção. Mas quando faço a correção da corrente utilizando o fator de agrupamento, quantos circuitos eu considero? Seria o número de fases? Por exemplo, se eu tenho uma alimentação trifásica, eu considero que seriam 3 circuitos agrupados?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1279
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 103 vezes

Re: Dimensionamento dos circuitos de alimentação

Mensagem por amoreira »

Boas,

Um cabo trifásico corresponde a um circuito portanto se for instalado "sozinho" o coeficiente é = 1.

fonte RTIEBT:

Os factores de correcção indicados nos quadros 52-E1 e 52-E2 são aplicáveis a agrupamentos homogéneos de
cabos igualmente carregados.
Para efeitos de aplicação dos factores de correcção indicados nos quadros 52-E1 e 52-E2, consideram-se
equivalentes aos cabos multicondutores os agrupamentos de dois ou de três cabos monocondutores.
Se um agrupamento for constituído, simultaneamente, por cabos de dois condutores e por cabos de três
condutores, o número total de cabos a considerar deve ser igual ao número de circuitos. O factor de correcção
deve ser aplicado aos valores das correntes admissíveis relativos a dois condutores carregados (para os cabos
de dois condutores) e aos valores das correntes admissíveis relativos a três condutores carregados (para os
cabos de três condutores).
Os agrupamentos constituídos por N condutores carregados podem ser considerados equivalentes a N/2
circuitos com dois condutores carregados ou a N/3 circuitos com três condutores carregados
Os factores de correcção indicados nos quadros 52-E1 e 52-E2 são a média da gama das dimensões dos
condutores e dos modos de colocação indicados nos quadros 52-C1 a 52-C14 e 52-C30. O limite superior do
erro inerente a esta aproximação é de 5 %.
Não é necessário aplicar factores de correcção quando a distância horizontal entre cabos vizinhos for superior a
duas vezes o seu diâmetro exterior.
Para certas instalações e para certos modos de instalação não previstos nos quadros podem ser utilizados
factores calculados para esses casos (veja-se, por exemplo, o quadro 52-E5).
Para condutas agrupadas, lado a lado, os valores das correntes admissíveis nos condutores colocados no seu
interior devem ser corrigidos pelos factores indicados no quadro 52-E3.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
Responder

Voltar para “Eletricidade Residencial”