Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Rocha_28359 »

Boa tarde,

Venho mais uma vez levantar uma questão:

Pedi a uma empresa de Electricidade para me fazer uma uma instalação electrica numa oficina da empresa onde trabalho e eles concluiram a obra e mandaram me os teste realizados por eles a instalação e os valores foram os seguinte:

Tensão: 233/407V
Frequencia: 50Hz
Resistencia de terra: 1.2 ohm
Resistencia de Isolamento: 3 Mohms

Alguem me sabes dizer os testes que são necessario realizar??

Quais os valores que a instalação devia dar??

Cumprimentos
Rocha


Cumprimentos
Rocha
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por joaoosvaldo »

Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde,

Venho mais uma vez levantar uma questão:

Pedi a uma empresa de Electricidade para me fazer uma uma instalação electrica numa oficina da empresa onde trabalho e eles concluiram a obra e mandaram me os teste realizados por eles a instalação e os valores foram os seguinte:

Tensão: 233/407V
Frequencia: 50Hz
Resistencia de terra: 1.2 ohm
Resistencia de Isolamento: 3 Mohms

Alguem me sabes dizer os testes que são necessario realizar??

Quais os valores que a instalação devia dar??

Cumprimentos
Rocha
Ensaios a realizar:

- Medições da resistência de isolamento dos diversos circuitos, constituintes das instalações em causa;

- Colocação em carga dos diversos circuitos;

- Verificação do equilíbrio de cargas nos quadros eléctricos de modo que se obtenham sistemas o mais equilibrados possível;

- Verificação de toda a aparelhagem de comando e utilização;

- Verificação do sistema de protecção de pessoas contra contactos indirectos:

- Medição de resistência de terra e verificação da boa continuidade dos circuitos de protecção;

- Verificação do funcionamento das protecções diferenciais.


E outros quando aplicáveis de acordo com o estipulado nos pontos 611 e 612 das R.T.I.E.B.T..

Pelo que expôs parece-me que esse trabalho ficou muito fraquinho!!!
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Rocha_28359 »

Desde já obrigado pela informação, mas gostava de saber os valores parametros dos ensaios realizados e dos outros de deviam ter realizado.

Cumprimento
Rocha
Cumprimentos
Rocha
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Rocha_28359 »

Desde já obrigado pela informação, mas gostava de saber os valores parametros dos ensaios realizados e dos outros de deviam ter realizado.

Cumprimento
Rocha
Cumprimentos
Rocha
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Mário »

Boas "Rocha_28359 "

1º preenche o perfil "profile"

Oh "Rocha_28359" , os parametros serão os que forem medidos, cada instalação é uma e unica (normalmente), vê o que o "joaoosvaldo" escreveu.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por joaoosvaldo »

Uma leitura dos documentos em anexo e a leitura dos pontos das RTIEBT indicados anteriormente são uma boa ajuda para perceber que ensaios devem ser feitos e os valores que se devem obter para que os resultados estejam conformes.

Ver também o tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=19&t=3563

Qualquer dúvida que subsista disponha!
Anexos
Verificacao das instalacoes electricas.ppt
(2.07 MiB) Transferido 281 vezes
Testes Resistência de isolamento.pdf
(435.04 KiB) Transferido 267 vezes
Testes Continuidade.pdf
(150.82 KiB) Transferido 225 vezes
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por joaoosvaldo »

Mais uma achega para os tempos de disparo dos dispositivos diferenciais:
Anexos
Tempos Disparo Diferenciais.JPG
Tempos Disparo Diferenciais.JPG (24.08 KiB) Visto 1370 vezes
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Rocha_28359 »

Boa tarde Mário,

Quando se refere em preencher o profile é fazer o que mais concretamente?

Cumprimentos
Rocha
Cumprimentos
Rocha
Rocha_28359
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 233
Registado: 19 abr 2010, 10:32
Localização: Lisboa
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Rocha_28359 »

joaoosvaldo Escreveu:Uma leitura dos documentos em anexo e a leitura dos pontos das RTIEBT indicados anteriormente são uma boa ajuda para perceber que ensaios devem ser feitos e os valores que se devem obter para que os resultados estejam conformes.

Ver também o tópico: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=19&t=3563

Qualquer dúvida que subsista disponha!
Bom dia Sr. João Osvaldo

Muito obrigado pelas informações prestadas

Cumprimento
Rocha
Cumprimentos
Rocha
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por Mário »

Boas
Rocha_28359 Escreveu:Boa tarde Mário,
Quando se refere em preencher o profile é fazer o que mais concretamente?
Cumprimentos
Rocha
O perfil preenchido serve para quando fazes uma pergunta nós sabermos que tipo de resposta se vai dar.
Se fores da área eléctrica, electrotecnia, terás um tipo de resposta mas se és escriturário, não vou disser para abrires um quadro e medires a rede eléctrica.
Já aconteceu dar-se uma resposta do tipo "chama um técnico de electricidade" e ficarem "aborrecidos".
A localização só serve para quando se pergunta onde posso encontrar "X" e disser que encontras em Lisboa e tu seres do Norte, Sul, ou Ilhas, ou doutro local.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por joaoosvaldo »

Na tabela que indiquei anteriormente dos tempos de disparo dos dispositivos diferenciais existe um pequeno erro! Para os diferenciais do tipo seletivo para um defeito igual a duas vezes a corrente diferencial-residual o tempo de não funcionamento mínimo é de 0.06s ao contrário dos 0.05s que está indicado anteriormente.

Aqui fica a correção. Ver o ponto 539.3 das R.T.I.E.B.T. para mais pormenores.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Testes a uma instalação Eléctrica

Mensagem por RicardoENTA »

Quando falam de disjuntores do tipo geral, é de todos os outros tipos sem ser o S. (ex. A, AC, B.. )?

Num teste elétrico a um dispositivo diferencial de sensibilidade 300 mA, o disparo do mesmo realizou-se nos 330 mA mas o tempo de disparo está de acordo com as regras. Por ter ultrapassado o valor da sua sensibilidade nominal o dispositivo pode continuar a operar?