Legislação de cores de condutores

Responder
nunop464
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 18 jun 2008, 19:54

Legislação de cores de condutores

Mensagem por nunop464 »

Viva malta,

Eu procuro um decreto de lei ou alguma legislação que me diga quais as cores dos condutores a usar.
Como por exemplo RST ser castanho cinza e preto. E na montagem de quadros? quais as cores pra tensoes DC e AC? etc etc.

Agradeço a vossa ajuda.

Nuno Pereira


Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por nelmindo »

já existe um post aberto para esta dúvida, mas aqui vai:
IEC 60304 e IEC 60364

A tabela seguinte classifica as cores a usar, dependendo do tipo de circuito:
Identificação dos condutores (IEC 60304 e IEC 60364)
Função Alfanumérico Cor
Condutores de protecção Verde / Amarelo
Condutor de ligação à terra funcional Creme

Circuitos de Potência de Corrente Alternada C.A. (1)
Fase dos circuitos monofásicos L Castanho
Neutro dos circuitos monofásicos e trifásicos N Azul
Fase 1 dos circuitos trifásicos L1 Castanho
Fase 2 dos circuitos trifásicos L2 Preto
Fase 3 dos circuitos trifásicos L3 Cinzento

Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores sem ligação à terra
Positivo de um circuito a dois condutores L+ Castanho
Negativo de um circuito a dois condutores L- Cinzento

Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores com ligação à terra
Positivo (sendo a terra negativa) L+ Castanho
Negativo (sendo a terra negativa)(2) M Azul

Positivo (sendo a terra positiva)(2) M Azul
Negativo (sendo a terra positiva) L- Cinzento

Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 3 condutores
Positivo mais alto, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L+ Castanho
Negativo mais baixo, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L- Cinzento

Positivo de um circuito a três condutores L+ Castanho
Condutor central de um circuito a três condutores (2)(3) M Azul
Negativo de um circuito a três condutores L- Cinzento

Circuitos de comando, de tensão reduzida e outras aplicações
Condutor de fase L Castanho, Preto, Vermelho, Laranja, Amarelo, Violeta, Cinzento, Branco, Rosa ou Turquesa
Condutor de neutro ou central (4) N ou M Azul


(1) Circuitos de potência incluindo os circuitos de iluminação
(2) M identifica tanto o condutor central de um circuito C.C. a três fios, como condutor de ligação à terra de um circuito C.C. a dois fios
(3) Apenas o condutor central dos circuitos a 3 fios deve ser ligado à terra
(4) O condutor ligado à terra de uma instalação de tensão reduzida é azul
nunop464
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 18 jun 2008, 19:54

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por nunop464 »

Obrigado pla resposta, já deu pra me safar :wink:
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por nelmindo »

Estas cores são para distribuição de energia, pelas instalações eléctricas quer domésticas quer industriais. A cor dos condutores dentros dos quadros das máquinas segue a directiva máquinas, regulamentada pela norma EN/IEC 60204-1.
Segue discussão aqui: http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=7&t=1615
Avatar do Utilizador
joaoosvaldo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 3378
Registado: 24 out 2008, 15:06
Localização: Norte
Enviou: 18 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por joaoosvaldo »

nunop464 Escreveu:Viva malta,

Eu procuro um decreto de lei ou alguma legislação que me diga quais as cores dos condutores a usar.
Como por exemplo RST ser castanho cinza e preto. E na montagem de quadros? quais as cores pra tensoes DC e AC? etc etc.

Agradeço a vossa ajuda.

Nuno Pereira
Uma pequena correcção é que a designação RST já não se usa!!! A forma correcta é: L1, L2 e L3.
Cumprimentos,

João Osvaldo Sousa


Email: [email protected]
Philos
Curioso
Curioso
Mensagens: 43
Registado: 02 ago 2010, 12:49

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por Philos »

Uma pequena correcção é que a designação RST já não se usa!!! A forma correcta é: L1, L2 e L3.[/quote]

Boa tarde,

Poderá dizer-me onde encontrar essa informação que passa a ser L1, L2, L3? O documento e/ou decreto...?
É porque nas Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (Portaria 949-A_2006, de 11_09) não encontro nada sobre isso.

Muito obrigado!
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por joao-pt »

É uma Norma Internacional, vê IEC 60446.
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por nelmindo »

joao.pt Escreveu:É uma Norma Internacional, vê IEC 60446.
A IEC 60446 está caducada. Substituída pela IEC 60445
Na Norma que define os símbolos IEC 60617, também alguns usam já essa identificação.
Na Norma que diz que os condutores devem estar identificados IEC 60204-1 por exemplo: Entrada L1, L2, L3 e Saída (ex. motor) U, V, W (tabela 1 da norma IEC 60445)
joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por joao-pt »

Sim, actualmente é a IEC 60445, uma vez que a IEC 60446 foi incorporada na IEC 60445. Mas já na IEC 60446 (de 2000 e qualquer coisa) estava prevista a utilização de L1, L2, L3.
parreirajoao
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1027
Registado: 16 mai 2011, 11:48
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Legislação de cores de condutores

Mensagem por parreirajoao »

Apenas uma questão:

No caso de monocondutores (L1, L2, L3, N, PE), a cor do isolamento e da bainha pode ser preto? Nesta situação aneis nas extremidades seriam colocados

Deduzo pela nota da RTIEBT que pode ser.
Responder