Chave Teste Derrubou Disjuntor

Mensagem por Caaio »

Olá, tudo bem ?

Pessoal, esses dias tomei um susto que gostaria de entender o que aconteceu para evitar que ocorra novamente.

Tenho um ventilador de teto que funciona normalmente exceto pela lâmpada que não acende. Troquei ela recentemente mas depois de um dia já parou de acender de novo, nisso peguei uma chave teste para ver se era algum problema no bocal, de não estar passando energia por exemplo.

Mantive o interruptor ligado e com a chave teste encostei em um dos dois bocais, até ai tudo bem, o led acendeu e parti encostar no segundo bocal. Estava em uma posição não muito favorável pra ver a chave de fenda ( teste ) e comecei a cutucar a chave na parte metálica do bocal até conseguir enxergar melhor, nisso, deu uma explosão no bocal, a chave ficou com a ponta preta, o disjuntor do quarto derrubou e saiu fumacinha do bocal - o interior ficou levemente preto. Só armei de novo e o restante do quarto, fora a lâmpada ligou normalmente.

Agradeço desde já!


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Chave Teste Derrubou Disjuntor

Mensagem por joao-pt »

Provocaste um curto-circuito com a chave.