PT Aéreo 250KVA

Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

Boa noite amigos,

Estou a desenvolver o meu primeiro projeto com PT Aéreo de 250kVA.

Pretendo projetar o PT Aéreo com o QGBT junto do posto em betão.

Terei um grupo gerador de 250kVA, posso instalar o ATS no interior do QGBT o mesmo vai alimentar 4 quadros?

Cpts.


arcturus
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 20:41
Localização: Portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por arcturus »

Salvo melhor opinião, a mim fazia-me mais sentido utilizar apenas uma das saídas do Quadro do PT para alimentar um quadro com barramentos junto ao gerador e ao inversor. Nesse quadro de barrramentos, shuntava os cabos para o inversor com os cabos de saída para um QGBT a criar aí junto ao gerador. Desse QGBT, faria então as quatro saídas para os quadros parciais.
Caso opte por fazer como diz, a protecção das 4 saídas é feita por fusiveis no quadro do PT, o que não me parece nada pratico
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

arcturus Escreveu: 31 jan 2021, 10:46 Salvo melhor opinião, a mim fazia-me mais sentido utilizar apenas uma das saídas do Quadro do PT para alimentar um quadro com barramentos junto ao gerador e ao inversor. Nesse quadro de barrramentos, shuntava os cabos para o inversor com os cabos de saída para um QGBT a criar aí junto ao gerador. Desse QGBT, faria então as quatro saídas para os quadros parciais.
Caso opte por fazer como diz, a protecção das 4 saídas é feita por fusiveis no quadro do PT, o que não me parece nada pratico
Caro amigo,

Agradeço pela sugestão. Vou proceder dessa forma.

Cpts.
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Duzia12 »

O PT é normalizado já tem um quadro geral e apenas pode sair um cabo a alimentar o QGBT
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

Duzia12 Escreveu: 31 jan 2021, 12:11 O PT é normalizado já tem um quadro geral e apenas pode sair um cabo a alimentar o QGBT
Pretendo, fazer a distribuição de acordo ao anexo.

Cpts.
Anexos
Draft_Proposta_Distribuição de Energia em Baixa Tensão_01_02_2021.pdf
(949.08 KiB) Transferido 194 vezes
arcturus
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 20:41
Localização: Portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por arcturus »

Certo. Deves representar no esquema, o quadro do PT e a respectiva protecção do cabo (provavelmente fusiveis de 250 A) No quadro do PT, ocupas apenas um dos triblocos de saída, ficando os restantes como reserva
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Duzia12 »

Não esquecer no QGBT " o toroidal" para as baterias de condensadores.

Atenção á potencia contratada, pois na prática deverá de ser de 60 a 70%, pode contratar 125 KVA 50% da do transformador e no futuro se ultrapassar a EDP alterará.

Tem 6 meses grátis de energia reativa . Depois deve estudar os consumos médios e aplicar um coeficiente de segurança de mais 25%
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

arcturus Escreveu: 01 fev 2021, 13:11 Certo. Deves representar no esquema, o quadro do PT e a respectiva protecção do cabo (provavelmente fusiveis de 250 A) No quadro do PT, ocupas apenas um dos triblocos de saída, ficando os restantes como reserva
Pretendo colocar no quadro do PT apenas um disjuntor. Para alimentar o QGBT.

Cpts
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

Duzia12 Escreveu: 01 fev 2021, 17:29 Não esquecer no QGBT " o toroidal" para as baterias de condensadores.

Atenção á potencia contratada, pois na prática deverá de ser de 60 a 70%, pode contratar 125 KVA 50% da do transformador e no futuro se ultrapassar a EDP alterará.

Tem 6 meses grátis de energia reativa . Depois deve estudar os consumos médios e aplicar um coeficiente de segurança de mais 25%
Grato pela partilha de informação.
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

Caros amigos,

Agradeço a todos pelas ajudas.

Aproveito para partilhar o Diagrama em BT.

Quem tiver algum comentário sinta-se confortável em fazer.
Captura de Ecrã (44).png
Cpts.
Anexos
Draft_Diagrama BT.pdf
(100.27 KiB) Transferido 91 vezes
arcturus
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 20:41
Localização: Portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por arcturus »

não pode...
A ligação do transformador ao quadro não pode ser com esse cabo. Num Pt aereo tipo AI, o projecto tipo recomenda dois cabos de cobre 70mm em paralelo por fase, porém é pratica corrente fazer-se em cabo LXS de 95(2 condutores por fase e dois para o neutro).
Repara que este cabo vai ser metido em tubos de PVC de 63mm (com uma curva junto ao transformador), o que impossibilita meter la um cabo LXAV de 185
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

arcturus Escreveu: 04 fev 2021, 21:28 não pode...
A ligação do transformador ao quadro não pode ser com esse cabo. Num Pt aereo tipo AI, o projecto tipo recomenda dois cabos de cobre 70mm em paralelo por fase, porém é pratica corrente fazer-se em cabo LXS de 95(2 condutores por fase e dois para o neutro).
Repara que este cabo vai ser metido em tubos de PVC de 63mm (com uma curva junto ao transformador), o que impossibilita meter la um cabo LXAV de 185
Caro amigo,

A minha ideia é colocar o cabo LXAV 1x185 para cada fase e neutro o mesmo não será colocado em tubo PVC por ser um cabo armado.

Essa solução não é pretica corrente também?

Cpts.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por luisilva78 »

Imagino que não seja o responsável por executar isso dessa forma. Cabo armado é para enterrar, se não vai ficar enterrado não deve ser armado.
Também essa designação: LXAV 3x[1x185]+LXAV 1x95, nunca vi.
Por outro lado, o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) é o quadro que está imediatamente depois do PT. O 1º quadro da instalação é o QE (Quadro de Entrada).
arcturus
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 20:41
Localização: Portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por arcturus »

Tem que seguir o projecto tipo de um PT AI.
Poste 14 Tp4. Travessa HPT4. Interruptor seccionador. Transformador colocado na ferragem de suporte (cadeira). DSTs montados na cuba do transformador. Ligação do transformador ao quadro feita em cabo cu de 70 ( 2 por fase ) ou em alumínio ( lxs 95 dois por fase), dentro de tubos PVC 63 6Kg com curvas na parte superior. O QGBT é sempre igual. Uma plataforma de manobra junto ao comando do seccionador e outra de frente ao QGBT. Uma caixa para tekecontagem. Uma terra de proteção onde liga TDS as estruturas metálicas. Uma terra de serviço ligada ao neutro.
Basicamente é isto
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: PT Aéreo 250KVA

Mensagem por Electrobom »

luisilva78 Escreveu: 04 fev 2021, 22:22 Imagino que não seja o responsável por executar isso dessa forma. Cabo armado é para enterrar, se não vai ficar enterrado não deve ser armado.
Também essa designação: LXAV 3x[1x185]+LXAV 1x95, nunca vi.
Por outro lado, o QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) é o quadro que está imediatamente depois do PT. O 1º quadro da instalação é o QE (Quadro de Entrada).
Tive a ver algumas imagens de PT Aéreo e algumas mostram o PT com os cabos armados. Mais não sendo um solução fácil de executar vou seguir ao rigor o projeto tipo.

Quanto a designação do cabo, achei essa em alguns projectos para indicar 1 cabo isolado para cada fase.

Conhece outra forma de fazer essa designação?

Logo depois do PT coloquei um Q.PT esse terá a função da alimentação de um outro quadro que designei por QGBT por ser o quadro principal da instalação.

Cpts.
Responder

Voltar para “Dúvidas”