Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por TSimoes123 »

Bom dia pessoal,

Cabo armado XAV 3G35mm^2 enterrado diretamente no solo não precisa de ser entubado certo? Já sei que tem de ser no mínimo a 70cm de profundidade com areia fina, rede proteção mecânica e avisadora (de acordo com as RTIEBT).

Este tipo de cabo é fácil de fazer curvas?

Há necessidade de colocar algum tipo de caixa de visita de x em x metros ou não é preciso? A distância do enterramento será +/- 300 metros.

Obrigado desde já.


RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por RicardoENTA »

Se leres melhor a secção 521.9.6, das regras técnicas, a profundidade tem que ser no mínimo 60 cm por isso se puseres a 70 cm não faz mal, quanto mais fundo melhor. Mas tens que ter atenção se passa por vias acessíveis a veículos. Por isso lê lá o que diz.

Pelas características do cabo XAV, pode ser enterrado diretamente no solo e não precisa de proteção mecânica pois já tem, mas se puseres também não faz mal.

Qual o ângulo da curva? cada cabo tem um ângulo de curva máximo. Por isso fala com o fabricante do cabo.

Na minha opinião não é necessário caixa de visita num cabo que vai ficar enterrado diretamente no solo, acho que não faz sentido nenhum.

A minha outra opinião era que o cabo fosse em tubo. Pois futuramente pode ser necessário mais potência e consegue substituir por outro cabo mais facilmente. Se o cabo for por tubo, tem que ter caixa de visita a cada 25/30 metros, pois facilita muito o enfiamento do cabo.
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por pedro caetano »

boas. sim para essa distancia é melhor colocar cabo vav, e se possivel com maior margem de potencia, para distancias menores é melhor colocar cabo xv preto com caixas de passagem como por exemplo entradas de corrente em moradias etc cump
TSimoes123
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 03 nov 2019, 15:35
Localização: Portugal

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por TSimoes123 »

RicardoENTA Escreveu: 20 dez 2020, 11:00 Se leres melhor a secção 521.9.6, das regras técnicas, a profundidade tem que ser no mínimo 60 cm por isso se puseres a 70 cm não faz mal, quanto mais fundo melhor. Mas tens que ter atenção se passa por vias acessíveis a veículos. Por isso lê lá o que diz.

Pelas características do cabo XAV, pode ser enterrado diretamente no solo e não precisa de proteção mecânica pois já tem, mas se puseres também não faz mal.

Qual o ângulo da curva? cada cabo tem um ângulo de curva máximo. Por isso fala com o fabricante do cabo.

Na minha opinião não é necessário caixa de visita num cabo que vai ficar enterrado diretamente no solo, acho que não faz sentido nenhum.

A minha outra opinião era que o cabo fosse em tubo. Pois futuramente pode ser necessário mais potência e consegue substituir por outro cabo mais facilmente. Se o cabo for por tubo, tem que ter caixa de visita a cada 25/30 metros, pois facilita muito o enfiamento do cabo.
Obrigado pela atenção Ricardo. Se o cabo for entubado em tubo corrugado por exemplo, e com caixas de visita, também terá que ser enterrado a no mínimo 60cm ou não é preciso ser tão fundo?
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por pedro caetano »

boas a profundidade é 70cm e se for cabo vav não tem de ser entubado, entubado para que? so se for xv e leva caixas de passagem de 20m em 20m ai sim justifica. cump
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por RicardoENTA »

Tem que ser na mesma 60 cm. Se o cabo for entubado, podes escolher outro tipo de cabo.

Esta imagem foi extraída de um livro. Apesar de dizer 0,7 m no livro, nas RTIEBT está 60 cm.
profundidade.png
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
Gomes93
Curioso
Curioso
Mensagens: 35
Registado: 06 jan 2020, 11:42
Localização: Beja
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por Gomes93 »

Qual é o título desse livro?
RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por RicardoENTA »

d.png
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
arcturus
Curioso
Curioso
Mensagens: 19
Registado: 29 dez 2008, 20:41
Localização: Portalegre
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por arcturus »

Não precisa ser entubado. O cabo de 35 curva se com facilidade. Deves fazer as terminações colocando extremidades termo retracteis de forma a garantir a estanquicidade. De preferência deves ligar a malha de aço do cabo à terra de proteção (unindo a malha a fio flexível de 10mm verde e amarelo através de fita ligarex). A profundidade do cabo influencia a temperatura e consequentemente a resistência, o que poderá ter efeitos na queda de tensão. Se for entubado, deves entrar com esse factor no cálculo do dimensionamento da secção, pois a dissipação do calor dentro do tubo é muito menor
Duzia12
Oficial
Oficial
Mensagens: 5245
Registado: 27 fev 2008, 20:53
Localização: Barcelos
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 17 vezes

Re: Cabo 3G35mm^2 XAV armado enterrado no solo

Mensagem por Duzia12 »

E a queda de tensão ??