ATI dentro de uma casa de banho social

Responder
Fcerquinho
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 24 nov 2020, 19:06
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

ATI dentro de uma casa de banho social

Mensagem por Fcerquinho »

Boa tarde
Tenho um cliente que pretende construir uma casa de banho social (sanita + lavatório) na zona onde está instalado o Quadro Eléctrico (ATI).
Gostaria de saber se é possível, se existe algum impeditivo legal.
Muito obrigada.


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: ATI dentro de uma casa de banho social

Mensagem por joao-pt »

Quadro elétrico e ATI (Armário de Telecomunicações Individual) são coisas totalmente diferentes.

Assumindo que é um quadro elétrico basta consultar as RTIEBT (801.1.1.5), citando um dos pontos "O quadro de entrada deve ser instalado em local adequado e de fácil acesso (...)".
Fcerquinho
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 24 nov 2020, 19:06
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: ATI dentro de uma casa de banho social

Mensagem por Fcerquinho »

Muito obrigada.
E sim, é o Quadro Eléctrico. Pensei que era a mesma coisa.
land
Curioso
Curioso
Mensagens: 50
Registado: 15 set 2016, 16:20
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 3 vezes

Re: ATI dentro de uma casa de banho social

Mensagem por land »

não o deve fazer, alem de não ser legal, tem demasiados riscos.
Fcerquinho
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 24 nov 2020, 19:06
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: ATI dentro de uma casa de banho social

Mensagem por Fcerquinho »

Muito obrigada. E não, não irei fazer.
Só queria ter a certeza, para poder dizer ao cliente.
Fcerquinho
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 6
Registado: 24 nov 2020, 19:06
Localização: Porto
Enviou: 4 vezes

Re: ATI dentro de uma casa de banho social

Mensagem por Fcerquinho »

Sendo assim, é viável alterar o local do Quadro Eléctrico de sítio? É adequado?
Na minha opinião de leiga, acho que não se deveria mexer mas gostaria de saber a opinião de um profissional.
Muito obrigada
Fcerquinho Escreveu: 24 nov 2020, 19:16 Boa tarde
Tenho um cliente que pretende construir uma casa de banho social (sanita + lavatório) na zona onde está instalado o Quadro Eléctrico (ATI).
Gostaria de saber se é possível, se existe algum impeditivo legal.