Antigo diferencial EDP (DCP)
-
tozedossantos1
- Curioso

- Mensagens: 77
- Registado: 03 mar 2014, 15:49
- Profissão: Eletricista
Antigo diferencial EDP (DCP)
Boa tarde a todos. Tenho um duvida que se traduz na pratica mais em uma questao. Tenho uma antiga e pequena casa que serve de casa de ferias à Familia, neste momento estou a fazer algumas obras como por exemplo teto falso e algum revestimento de paredes. No Q.Eletrico existe o o respetivo quadro (Caixa) onde se encontram e um ID de proteçao (geral), ao lado deste quadro tenho o antigo diferencial da EDP que está ligado mas fora de serviço visto que a EDP depois de montar o novo contador, aumentou o calibre do diferencial para 45A visto que o novo contador serve igualmente de diferencial. Agora que estou a fazer novo revestimento desejava mudar e diminuir o Q.E. Para tal bastava-me que nao estivesse lá o antigo diferencial, que apenas está ocupar espaço. A minha questão é; haverá problemas se eu simplesmente desligar o diferencial , retira-lo, refazer as novas ligaçoes na nova caixa (QE) e entregar o diferencial à EDP. Aliás , eu nao sei porque é que a EDP quando montou o novo contador , nao retirou logo o antigo diferencial (?!), mas eles lá sabem. Fico aguardar algum feedback ou dica, obrigado a todos e bem hajam.
Antonio dos Santos
-
lcmmonteiro
- Pré Oficial

- Mensagens: 507
- Registado: 19 abr 2017, 15:34
- Profissão: Eletricista
- Localização: Barreiro
- Enviou: 1 vez
- Agradecimento recebido: 16 vezes
Re: Antigo diferencial EDP (DCP)
O DCP ou limitador de potência pode ser removido sem problema algum.
Os cabos que veem do contador devem entrar directamente no quadro de entrada e ligar ao equipamento seja disjuntor ou ID dependendo das situações.
Pode remover e devolver a EDP.
No entanto deve ser um técnico inscrito na dgeg a executar este serviço por forma a garantir a responsabilidade do serviço executado acompanhado pelo termo de responsabilidade.
Desta forma no caso de ocorrem problemas no futuro tem para alem da garantia de responsabilidade a justificação da intervenção.
Os cabos que veem do contador devem entrar directamente no quadro de entrada e ligar ao equipamento seja disjuntor ou ID dependendo das situações.
Pode remover e devolver a EDP.
No entanto deve ser um técnico inscrito na dgeg a executar este serviço por forma a garantir a responsabilidade do serviço executado acompanhado pelo termo de responsabilidade.
Desta forma no caso de ocorrem problemas no futuro tem para alem da garantia de responsabilidade a justificação da intervenção.
-
tozedossantos1
- Curioso

- Mensagens: 77
- Registado: 03 mar 2014, 15:49
- Profissão: Eletricista