Boas,
Tenho recebido alguns projectos de edificios recebendo publico do tipo adiministrativo. A maior parte deles é sempre previsto um quadro com a abreviação Q.DESENF e muitas vezes ele é localizado proximo a ao quadro de AVAC.
Algém sabe para que serve esse quadro Q.DESENF? E porque razão está na maioria dos casos proximos ao Q.AVAC?
Em anexo envio uma imagem para melhor esclarecimento.
Cpts.
Q.DESENF. e Q.AVAC
-
Electrobom
- Aprendiz

- Mensagens: 114
- Registado: 19 mar 2018, 14:27
- Profissão: Electrotécnico
- Localização: Luanda
- Enviou: 1 vez
-
Electrobom
- Aprendiz

- Mensagens: 114
- Registado: 19 mar 2018, 14:27
- Profissão: Electrotécnico
- Localização: Luanda
- Enviou: 1 vez
Re: Q.DESENF. e Q.AVAC
Agradeço pela sua contribuição.
Sabe se existe alguma regra para o Q.Desenf estar frequentemente junto do Q.AVAC?
Cpts.
- Duende
- Velha Guarda

- Mensagens: 116
- Registado: 03 set 2008, 16:24
- Profissão: Electromecânico
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 5 vezes
Re: Q.DESENF. e Q.AVAC
Sinceramente, quanto a regra não lhe sei informar.
Mas por norma são instalados assim por ser parte integrante dos sistemas AVAC e assim ser fácil de identificação pela sua localização. Logo não se misturam com outros organismos como quadros da CDI, QGBT's, etc.
Espero ter ajudado
Cumprimentos
Mas por norma são instalados assim por ser parte integrante dos sistemas AVAC e assim ser fácil de identificação pela sua localização. Logo não se misturam com outros organismos como quadros da CDI, QGBT's, etc.
Espero ter ajudado
Cumprimentos
-
Electrobom
- Aprendiz

- Mensagens: 114
- Registado: 19 mar 2018, 14:27
- Profissão: Electrotécnico
- Localização: Luanda
- Enviou: 1 vez
- nelmindo
- Team Apoio

- Mensagens: 5161
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Profissão: Electricista
- Localização: PORTO
- Enviou: 17 vezes
- Agradecimento recebido: 146 vezes
Re: Q.DESENF. e Q.AVAC
Em caso de incêndio, o quadro de desenfumagem pode ter prioridade perante o quadro de AVAC, logo pode ter direito a ser alimentado pelo grupo gerador. Se os quadros estiverem separados, melhor ainda para cumprir esta escolha técnica.
-