Potencia Contratada Indicada

Responder
andremelo
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 11 mai 2020, 09:55
Localização: lisboa

Potencia Contratada Indicada

Mensagem por andremelo »

Olá,
Descobri este forum no google e peço desculpa caso não seja o sitio mais indicado para colocar a seguinte questão:

Temos um forno para a industria cerâmica artesanal com as seguintes caracteristicas:
Power 11 Kw
Supply 16 A
Voltage 400 V
Connection 16 A
Trifasico

Estamos em vias de mudança para um novo espaço e de uma forma muito preliminar gostaria de saber quais os requisitos minimos essenciais para garantirmos a viabilidade de ligação do forno no novo local.
Questão:
Qual a potencia que devemos requerer à EDP para a dadas caracteristicas. (No atelier não há outro equipamento a consumir electricidade de forma relevante, apenas alguns candeeiros domésticos e um carregador para um portátil)

Obrigado
Bons trabalhos
André Melo


lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: Potencia Contratada Indicada

Mensagem por lcmmonteiro »

Segundo as informações que indica so para o. Forno precisa de 13.75KVA.

Devera calcular o que mais ira ligar com alguma margem adicional... Para futuras ligacoes.

Devera ainda conhecer a potencia máxima admissível nesse. Novo espaço por forma a confirmar se e possivel o fornecimento dessa potência.

Se na ficha electrotécnica for inferior sera Necessário realizar projeto e certificação da instalação eletrica de acordo com as RTIEBT.