Ligar luzes quando abre o portão

NunoRamos
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 29 abr 2020, 23:43
Profissão: Técnico electrónico
Localização: Maia

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por NunoRamos »

justme Escreveu:
02 mai 2020, 23:14
Boas,

está a misturar dois circuitos o que vem do portão e o da iluminação.

O que deve separar esses 2 circuitos é o relé, mas como ligou o comando do mesmo com a sua saída, juntou os dois circuitos.

Até já


Mas se reparar estão separados, por isso é que tem dois contactos 1NF onde fica ligado o circuito de iluminação, e no contacto 1NA está o circuito do portão, não se misturam, se alimentar a bobine do relê passa abrir o primeiro contacto e fecha o segundo.
Obrigado



justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 602
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por justme »

Boas,

mas não deve alimentar o mesmo aparelho(lampadas) a partir de dois circuitos distintos.

É perigoso e por isso não é permitido!

Um abraço

NunoRamos
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 29 abr 2020, 23:43
Profissão: Técnico electrónico
Localização: Maia

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por NunoRamos »

justme Escreveu:
02 mai 2020, 23:33
Boas,

mas não deve alimentar o mesmo aparelho(lampadas) a partir de dois circuitos distintos.

É perigoso e por isso não é permitido!

Um abraço
Sendo assim vou optar pela sua solução. Mais uma vez obrigado pela ajuda. Abraço

justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 602
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por justme »

Boas,

Aqui está o circuito com o interruptor crepuscular incluido:
automaticoEscada_portaoMotorizado.png
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.

justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 602
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por justme »

Ora bem,

aqui está outro circuito que penso cumprir os seus requisitos, que aliás são bem simples, apenas não ficara bem definidos de início.

Neste circuito não precisa de relé temporizado;
automaticoEscada_portaoMotorizado.png
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem.

NunoRamos
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 29 abr 2020, 23:43
Profissão: Técnico electrónico
Localização: Maia

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por NunoRamos »

justme Escreveu:
03 mai 2020, 06:50
Ora bem,

aqui está outro circuito que penso cumprir os seus requisitos, que aliás são bem simples, apenas não ficara bem definidos de início.

Neste circuito não precisa de relé temporizado;
automaticoEscada_portaoMotorizado.png
Bom dia, realmente é simples, compliquei desde o início 😀 mais uma vez obrigado pela ajuda💪
Abraço

NunoRamos
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 29 abr 2020, 23:43
Profissão: Técnico electrónico
Localização: Maia

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por NunoRamos »

Desculpe mas tenho mais uma questão, se o relê auxiliar (do portão) estiver activo, e se carregar no botão de pressão, não vai dar “asneira”?
Estava a pensar usar o pino 12(Normalmente Fechado) do relê auxiliar, para alimentar o automático de escada, dava mais segurança, certo?
Abraço

justme
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 602
Registado: 26 mai 2007, 21:17
Agradecimento recebido: 8 vezes

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por justme »

Boas,

Não precisa de fezer alteração nenhuma pois não há problema nenhum em carregar-se no botão de pressão que comanda o automático.

A unica coisa que vai acontecer é que as lampadas vão receber a fase simultaneamente através do automático e também do relé comandado pelo portão.

Mas neste caso a fase pertence ao mesmo circuito e não a circuitos diferentes que era o caso do circuito que pretendia seguir.

Não precisa

NunoRamos
Curioso
Curioso
Mensagens: 20
Registado: 29 abr 2020, 23:43
Profissão: Técnico electrónico
Localização: Maia

Re: Ligar luzes quando abre o portão

Mensagem por NunoRamos »

justme Escreveu:
03 mai 2020, 13:08
Boas,

Não precisa de fezer alteração nenhuma pois não há problema nenhum em carregar-se no botão de pressão que comanda o automático.

A unica coisa que vai acontecer é que as lampadas vão receber a fase simultaneamente através do automático e também do relé comandado pelo portão.

Mas neste caso a fase pertence ao mesmo circuito e não a circuitos diferentes que era o caso do circuito que pretendia seguir.

Não precisa
Realmente como é a mesma fase. Obrigado por toda ajuda💪 Abraço

Responder