ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Electrobom »

BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por ENERGY »

Electrobom Escreveu: 17 jun 2019, 12:09 BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.
Boas
O disjuntor a instalar no Q.G.B.T que protege o cabo que alimenta o Q.P deve ser adequado à secção do cabo que este protege.
Cpts.
Energy
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Electrobom »

Obrigado.
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por lcmmonteiro »

O disjuntor que indica no quadro parcial que possivelmente ira funcionar como corte geral já não vai proteger o cabo de entrada. Esta seletividade deve garantir a proteção deste cabo no quadro geral.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por ENERGY »

Boas
O corte geral do Q. Parcial deverá ser um interruptor 4x100A e não um disjuntor.
O disjuntor a Instalar no Q.G.B.T de proteção da alimentação ao Q.P é que deve ser um disjuntor adequado à secção do cabo etc.
Cpts.
Energy
Dias.Rje
Curioso
Curioso
Mensagens: 24
Registado: 05 set 2018, 09:32
Localização: Almada
Enviou: 1 vez

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Dias.Rje »

Electrobom Escreveu: 17 jun 2019, 12:09 BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.
Boas,
No quadro parcial à entrada deve ter um interruptor de corte geral omnipolar e não um disjuntor. O disjuntor a instalar no QGBT deve estar de acordo com a potência instalada no quadro parcial e então depois dimensionar a canalização dimensionado de acordo com a In, Iz dependendo do modo de intalação, fatores de correção, etc. O In do corte geral a instalar à entrada do quadro parcial deve ser, em regra, 1,2x maior que o In do aparelho de proteção. Por exemplo, se o disjuntor no QGBT for de 40A o interruptor de corte geral à entrada do quadro parcial deve ser no minímo 63A.
Cumprimentos,
Ricardo Dias
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: ALIMENTAÇÃO DO QUADRO PARCIAL

Mensagem por Electrobom »

Dias.Rje Escreveu: 19 jun 2019, 15:46
Electrobom Escreveu: 17 jun 2019, 12:09 BOM DIA AMIGOS,

ESTOU A DIMENSIONAR UM Q.G.B.T DE 76.9KVA, QUE ALIMENTA UM QUADRO PARCIAL DE 36.8KVA.
O CABO QUE ALIMENTA O QUADRO PARCIAL DE 25mm2.

O DISJUNTOR A INSTALAR NO QGBT PARA ALIMENTAR O QUADRO PARCIAL DEVE POSSUIR UMA AMPERAGEM MENOR, SUPERIOR OU IGUAL AO DISJUNTOR DE ENTRADA DO QUARDO PARCIAL QUE É DE 100A?

OBRIGADO.
Boas,
No quadro parcial à entrada deve ter um interruptor de corte geral omnipolar e não um disjuntor. O disjuntor a instalar no QGBT deve estar de acordo com a potência instalada no quadro parcial e então depois dimensionar a canalização dimensionado de acordo com a In, Iz dependendo do modo de intalação, fatores de correção, etc. O In do corte geral a instalar à entrada do quadro parcial deve ser, em regra, 1,2x maior que o In do aparelho de proteção. Por exemplo, se o disjuntor no QGBT for de 40A o interruptor de corte geral à entrada do quadro parcial deve ser no minímo 63A.
Saudações,

A regra de 1,2x maior que o In do aparelho de proteção está nas RTIEBT?

Obrigado pela sua ajuda

Atenciosamente,
Electrobom