dimensão de secção

Responder
nelsoncorreia_97
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 10 mar 2019, 19:02
Localização: Alcantarilha

dimensão de secção

Mensagem por nelsoncorreia_97 »

boa noite pessoal tenho uma duvida tenho de executar um trabalho que é o seguinte: é um terreno que tem um quadro eletrico à porta e quero levar luz para uma casinha que está desviada uns 70 metros desse quadro enterrado no solo num tubo qual é a secção do cabo que compro? 6.0mm em cobre chega ?


RicardoENTA
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 204
Registado: 09 out 2016, 14:14
Localização: Açores, São Miguel
Agradecimento recebido: 16 vezes

Re: dimensão de secção

Mensagem por RicardoENTA »

Qual a corrente de serviço (Is ou Ib)?
Qual o isolamento do condutor?
É MONO ou TRI?
Ninguém é tão pequeno que não possa ensinar, nem tão grande que não possa aprender"
nelsoncorreia_97
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 10 mar 2019, 19:02
Localização: Alcantarilha

Re: dimensão de secção

Mensagem por nelsoncorreia_97 »

A corrente é monofásica
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: dimensão de secção

Mensagem por lcmmonteiro »

Para calcular a secção deve ter em conta o.comprimento do cabo e pelo menos a intensidade de serviço.

Bem como a quantidade de condutores em carga.

A queda de tensão não deve ultrapassar 1.5%.
nelsoncorreia_97
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 10
Registado: 10 mar 2019, 19:02
Localização: Alcantarilha

Re: dimensão de secção

Mensagem por nelsoncorreia_97 »

E um quadro atualmente tem 15 A com corrente monofásica distância de 70 metros
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: dimensão de secção

Mensagem por lcmmonteiro »

Parece me que anda um pouco perdido. ...

A potência contratada ou a existente e uma coisa...

A questão que colocou foi qual a secção para um comprimento de 70 metros... mas até ao momento não indicou qual a corrente de serviço o número de fases (monofasico ou trifásico ) nem tao pouco a utilização que irá ter se é vai ligar apenas uma lâmpada de 100 watts ou se vai ligar motores etc....

Tal como já fora indicado existem vários factores a ter em consideração e que podem influenciar por excelência o correto ou o mau funcionamento da instalação. ...


Por exemplo e tendo em conta as suas informações para um comprimento de 70 metros em monofasico cabo de vários condutores isolamento pvc enterrado 6mm2 vai ter uma queda na ordem dos 3.5%. Segundo as normas esta queda não deve ser superior a 1.5% e só neste ponto a secção já não seria suficiente sendo necessário passar para 16mm2.

Portanto para obter as recomendações corretas e necessário que o ponto de partida comece pelo utilizador ao partilhar as informações necessárias. E também necessário que o mesmo utilizador tenha as noções de eletricidade necessárias para receber o apoio desejado caso contrário as dicas não irão surgir e deverá procurar um técnico certificado por forma a realizar um serviço com qualidade segurança e responsabilidade
Responder

Voltar para “Dúvidas”