Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por jomicorreia »

Existe alguma norma que impossibilite ou aprove a alimentação do Quadro do Elavador (num piso superior ao do Quadro que o alimenta) através do poço?

Normalmente seria subiria pela rcourette, só que neste caso suscita a dúvida. Procurando não encontro nada que diga sim ou não.
Caso saibam de algum agradecia a ajuda!


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por ENERGY »

jomicorreia Escreveu: 19 mar 2019, 13:34 Existe alguma norma que impossibilite ou aprove a alimentação do Quadro do Elavador (num piso superior ao do Quadro que o alimenta) através do poço?

Normalmente seria subiria pela rcourette, só que neste caso suscita a dúvida. Procurando não encontro nada que diga sim ou não.
Caso saibam de algum agradecia a ajuda!
Boas
O melhor será questionar o Instalador do elevador sobre a forma como pensa fazer a alimentação do mesmo, pois eles é que estão por dentro desse tipo de regulamentação.
Por norma essa alimentação é feita por fora da caixa do elevador.
No interior da caixa do elevador só anda a Instalação do elevador, a Instalação de iluminação da caixa do elevador, a Alimentação de tomada do poço do elevador e da tomada superior da caixa do elevador.
Cpts.
Energy
brunoleitao
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 08 mar 2019, 00:37
Localização: Lisboa

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por brunoleitao »

Boa noite,

Normalmente a canalização eléctrica vai em tubagem embebida ou em corete na parede anexa à caixa dos elevadores.

Obrigado.
jomicorreia
Curioso
Curioso
Mensagens: 16
Registado: 04 ago 2016, 15:43
Localização: Lisboa
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por jomicorreia »

Boas novamente, e desde já obrigado pelas respostas.
Eu nunca projectei qualquer cabo pelo interior do poço, só que ao analisar um projecto de outro gabinete, reparei nesta situação.

Contudo no Art.º 20 do Decreto n.º 513/70 (em anexo):
Material instalado na caixa

A caixa deverá ser exclusivamente afecta ao serviço do elevador, não podendo ter outra aplicação nem albergar elementos de instalações estranhas ao serviço do elevador.
Pelo que o Quadro do Elevador não conta como parte do serviço.

Caso interpretem de outra forma, digam.
Obrigado
Anexos
16171632.pdf
(2.36 MiB) Transferido 115 vezes
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por ENERGY »

jomicorreia Escreveu: 20 mar 2019, 09:24 Boas novamente, e desde já obrigado pelas respostas.
Eu nunca projectei qualquer cabo pelo interior do poço, só que ao analisar um projecto de outro gabinete, reparei nesta situação.

Contudo no Art.º 20 do Decreto n.º 513/70 (em anexo):
Material instalado na caixa

A caixa deverá ser exclusivamente afecta ao serviço do elevador, não podendo ter outra aplicação nem albergar elementos de instalações estranhas ao serviço do elevador.
Pelo que o Quadro do Elevador não conta como parte do serviço.

Caso interpretem de outra forma, digam.
Obrigado
Boas
Na verdade agora como os projetos não carecem de aprovação, lamentavelmente poderemos começar a correr algum risco de começar-mos a ver de vez em quando estas calinadas, e depois de executado o trabalho, nas Inspeções levar-mos com as não conformidades, incluindo as de projeto, e ao que tudo indica elas serão enviadas depois para a OE, resta saber as consequências que depois possam vir a ser atribuídas a estes Projetistas.
Cpts.
Energy
ohmico
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 1886
Registado: 22 fev 2008, 14:44
Enviou: 15 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por ohmico »

Boas,

cortando a alimentação ao elevador não podem existir cabos com energia no interior do poço, sempre foi assim mas...

Ohmico
Avatar do Utilizador
Duende
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 149
Registado: 03 set 2008, 16:24
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por Duende »

jomicorreia Escreveu: 20 mar 2019, 09:24 Eu nunca projectei qualquer cabo pelo interior do poço, só que ao analisar um projecto de outro gabinete, reparei nesta situação.

Contudo no Art.º 20 do Decreto n.º 513/70 (em anexo):
Material instalado na caixa

A caixa deverá ser exclusivamente afecta ao serviço do elevador, não podendo ter outra aplicação nem albergar elementos de instalações estranhas ao serviço do elevador.
Pelo que o Quadro do Elevador não conta como parte do serviço.

Caso interpretem de outra forma, digam.
Obrigado
Boa noite,

É correcto, a norma de aplicação neste campo não especifica exactamente os pontos de passagem, mas, é certo que terá com toda a certeza que, passar de forma adjacente e não por nenhum acesso da caixa (Poço) do Elevador.
Apenas a EMA (Entidade de Manutenção de Ascensores), poderá fazer uso exclusivo desse espaço como ponto de passagem de qualquer orgão eléctrico e/ou electrónico ou outros, relacionados apenas com o Controlador e Máquina do mesmo.
Todas e quaisquer ligações eléctricas no interior do poço do elevador só poderá resultar a montante do QE disposto na Casa das Máquinas, e todas elas com proveniência exclusiva para alimentações, tais como: Iluminação do poço, Tomada do poço.
Significa isto que, outros orgãos tais como, bombas de água e entre outros não podem existir no poço, pois esses não são equipamentos alienados ao funcionamento do elevador.

Cumprimentos
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por nelmindo »

Numa determinada obra, um eng civil não reservou espaço suficiente para a coluna montante das várias artes, o que quando chegou à vez da eletricidade, questionou se a coluna montante não podia ir pelo poço do elevador. Fez-se uma reunião de obra e esteve por um triz isso acontecer...
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por ENERGY »

nelmindo Escreveu: 21 mar 2019, 09:02 Numa determinada obra, um eng civil não reservou espaço suficiente para a coluna montante das várias artes, o que quando chegou à vez da eletricidade, questionou se a coluna montante não podia ir pelo poço do elevador. Fez-se uma reunião de obra e esteve por um triz isso acontecer...
Boas
Já vi dentro da caixa de um elevador outras canalizações, que tiveram de ser tapadas com pladur para não haver problemas na Inspeção.
Enfim, encontra-se de tudo, mas claro dentro da caixa do elevador só deve haver Instalações referentes aos elevadores, sendo que a alimentação aos elevadores terá de ser feita pelo exterior da caixa do elevador.
Estas situações acontecem por vezes porque pensam em instalar elevadores hidráulicos, e depois da obra feita aparece uma melhor proposta para elevador elétrico, e claro o Q.E passa de imediato para o topo e não à lá tubagem para o alimentar, e depois lá vêm as aldrabices.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
projclvm
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 1020
Registado: 12 jun 2011, 16:39
Localização: Centro
Agradecimento recebido: 12 vezes

Re: Pode-se alimentar o Quadro do Elevador através do poço do mesmo?

Mensagem por projclvm »

Decreto-Lei 295/98 de 22 de setembro;
Quadros elétricos instalados nos locais de máquinas devem obedecer aos requisitos constantes nas Normas EN 81-1:1998 e EN 81-2:1998