tomada de encravamento

Responder
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 374 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

tomada de encravamento

Mensagem por pedro caetano »

boas. foi pedido uma vistoria a um recinto motor, e colocou-se uma tomada de encravamento de 32a protegida por um tetrapolar de 16a, e qual não foi o espanto o inspetor disse que estava mal e o tecnico teria de colocar um tetrapolar de 32a sob pena de não entregar o certificado. resultado agora tem de enviar foto para lhe mandarem o certificado. não acham um abuso?


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: tomada de encravamento

Mensagem por ENERGY »

pedro caetano Escreveu: 21 dez 2018, 12:38 boas. foi pedido uma vistoria a um recinto motor, e colocou-se uma tomada de encravamento de 32a protegida por um tetrapolar de 16a, e qual não foi o espanto o inspetor disse que estava mal e o tecnico teria de colocar um tetrapolar de 32a sob pena de não entregar o certificado. resultado agora tem de enviar foto para lhe mandarem o certificado. não acham um abuso?
Boas
Se tem tomada de 32A com alimentação a 6mm, não faz sentido ter proteção de 16A.

Para isso teriam instalado uma tomada de 16A e estava tudo conforme, e teria gasto menos dinheiro.
Cpts.
Energy
Responder

Voltar para “Dúvidas”