APLICAÇÃO DO CABO ÖLFLEX

Mensagem por Nataniel »

Bom dia

Pretendo alimentar 2 tomadas e uma lâmpada, a minha pergunta é se posso utilizar Cabo blindado Olflex , pois é a que tenho em posse,.

Cumprimento.


Gil82
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 516
Registado: 14 abr 2010, 19:15
Localização: Barreiro
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 74 vezes

Re: APLICAÇÃO DO CABO ÖLFLEX

Mensagem por Gil82 »

Boas!
Normalmente esse cabo é utilizado para comando e não para alimentação.
Cuidado com a secção e a tensão de isolamento.

Cumps!
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: APLICAÇÃO DO CABO ÖLFLEX

Mensagem por ENERGY »

Nataniel Escreveu: 06 dez 2018, 08:45 Bom dia

Pretendo alimentar 2 tomadas e uma lâmpada, a minha pergunta é se posso utilizar Cabo blindado Olflex , pois é a que tenho em posse,.

Cumprimento.
Boas
Como já foi dito, esse cabo é utilizado para linhas de comando, e as cores dos condutores são todas iguais e numeradas, logo não normalizadas para alimentar tomadas ou iluminação.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: APLICAÇÃO DO CABO ÖLFLEX

Mensagem por nelmindo »

ENERGY Escreveu: 06 dez 2018, 20:38
Nataniel Escreveu: 06 dez 2018, 08:45 Bom dia

Pretendo alimentar 2 tomadas e uma lâmpada, a minha pergunta é se posso utilizar Cabo blindado Olflex , pois é a que tenho em posse,.

Cumprimento.
Boas
Como já foi dito, esse cabo é utilizado para linhas de comando, e as cores dos condutores são todas iguais e numeradas, logo não normalizadas para alimentar tomadas ou iluminação.

As técnicas usadas para identificação dos condutores nas canalizações para transporte de energia elétrica ou circuitos de potência (que inclui circuitos de iluminação) são (de acordo com a norma CENELEC HD- 308.S2):

Numeração
Cor do Isolamento

Este tipo de identificação é para ser tida em conta, na utilização de condutores, flexíveis ou rígidos, em que a sua tensão estipulada não ultrapasse o limite indicado “Voltage Band II” (de acordo com a norma HD 193, 1000VAC. e 1500 VDC.):

Aplicável a:
• Instalações elétricas (electrical instalations)
• Instalações de distribuição (distribution systems)
• Instalações móveis tipo extensões (supplies to fixe dor mobile current-using equipmend)
• Cabos de alimentação de equipamentos portáteis (cord for portable equipment)

Em instalações de distribuição de energia, a identificação por números é permitida.

Numeração, EN 50334
Quando houver a necessidade de identifica os condutores por números, estes números devem ser em numeração Árabe, os algarismos 6 e 9 devem ser sublinhados, e o condutor verde/amarelo não deve ser numerado.

Em Portugal, a lei é esta:
Portaria n.º 949-A2006 RTIEBT
514.3 — Identificação dos condutores, neutro e de proteção.
514.3.1 — Os condutores, neutro e de proteção, quando forem separados devem ser identificados de acordo
com o indicado na Norma IEC 60446.

IEC 60446:
Neutral or mid-point conductor
If a circuit includes a neutral or mid-point conductor, then it should be identified by a blue colour (preferably light blue). Light blue must not be used for any other type of conductor.

Where conductors are in addition identified by letters and numbers, then:
letters to be used come from Latin character set,
numbers must be written in Arabic numerals, digits 6 and 9 must be underlined (6 and 9),
and a few symbols like + and − can be used.
Green-and-yellow conductors must not be marked.
Examples: L1, L2, L3, N, L+, L−, M, 35, 16