fio de terra nas caixas de transição

Mensagem por pedro caetano »

boas. pergunto numa moradia a cerca de 80m da caixa do contador vai levar um cabo de aluminio de 95mm2 e 2 caixas de transição uma ao pe do contador e a outra na parede da casa, junto do quadro geral, pelo que ja vi esta ultima leva um fio de terra, a pergunta é se esse fio liga na caixa de terra da moradia ou se liga á parte com algum eletrodo? obrigado


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: fio de terra nas caixas de transição

Mensagem por ENERGY »

pedro caetano Escreveu: 19 jul 2018, 13:00 boas. pergunto numa moradia a cerca de 80m da caixa do contador vai levar um cabo de aluminio de 95mm2 e 2 caixas de transição uma ao pe do contador e a outra na parede da casa, junto do quadro geral, pelo que ja vi esta ultima leva um fio de terra, a pergunta é se esse fio liga na caixa de terra da moradia ou se liga á parte com algum eletrodo? obrigado
Boas
A terra é executada normalmente, ou seja um ou vários elétrodos, ou chapa cobreada que liga com cabo isolado de 16mm de secção mínima na caixa de chantes amovíveis, e a partir daqui liga diretamente no Q. Geral.
A caixa de chantes amovíveis, pode integrar barramento para ligar antenas, tubagem de agua, etc.
Cpts.
Energy