Transformador Isolador Médico

Responder
EletricStudent
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 06 mar 2018, 23:38

Transformador Isolador Médico

Mensagem por EletricStudent »

Boa noite!
Estou elaborando um projeto de uma clínica médica e terei de prever a instalação de um transformador separador (ou isolador). A norma ABNT NBR 13.354 orienta que:
"Não se admite proteção contra correntes de sobrecarga no circuito que alimenta o transformador do esquema IT médico nem no circuito por ele alimentado". Daí complicou: se não posso colocar disjuntor na proteção deste transformado nem no QDC por ele alimentado, como irei proceder entre o quadro medidor e o transformador e entre o transformador e o QDC? Terei que colocar fusíveis? E o próprio disjuntor do quadro medidor da concessionária? Alguém tem um esquema elétrico que possa elucidar?
Agradeço de antemão o apoio!


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Transformador Isolador Médico

Mensagem por Mário »

Boas "EletricStudent"

Não se faz a mesma pergunta em dois locais.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Electrobom
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 147
Registado: 19 mar 2018, 14:27
Localização: Luanda
Enviou: 6 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Transformador Isolador Médico

Mensagem por Electrobom »

Podes proteger o transformador atravéz de um relé Monitor de Isolamento da Gama Vigilohm.
da uma olhada.
https://www.se.com/br/pt/product/IMD-IM ... isolamento