Boa noite amigos , tenho uma dúvida gostava de saber se alguém sabe a fução de ter três condensadores em paralelo em cada fase ( máquina de lavar loiça trifasica)
A ligação está : cada condensador tem 3 fios fase,neutro,terra e estão na entrada do cabo de alimentação com ligação em paralelo .
Muito obrigado


Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por Mário »

Boas
andremdlopes Escreveu: 16 nov 2017, 22:08 Boa noite amigos , tenho uma dúvida gostava de saber se alguém sabe a fução de ter três condensadores em paralelo em cada fase ( máquina de lavar loiça trifasica)
A ligação está : cada condensador tem 3 fios fase,neutro,terra e estão na entrada do cabo de alimentação com ligação em paralelo .
Muito obrigado
Em principio é para corrigir o factor de potencia.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
andremdlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 60
Registado: 31 jul 2012, 15:27
Localização: Cascais
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Condensador com terra

Mensagem por andremdlopes »

Boa tarde Mário obrigado, sim mas será só essa função e para que estar ligada a terra o condensador?
Obrigado
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por Josecalado »

Boas!

A ligação de elementos metálicos deve ser ligado à terra de proteção, por questões de segurança.

Cumprs.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
Se esses três condensadores estão ligados em paralelo, significa que a capacidade total é o somatório das três capacidades.

Ligados em paralelo: C1+C2+C3=Ct
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=1/Ct

Cps
A. Castro
Última edição por CF,Lda em 22 nov 2017, 22:37, editado 1 vez no total.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por luisilva78 »

CF,Lda Escreveu: 21 nov 2017, 18:49 Vivam.
Se esses três condensadores estão ligados em paralelo, significa que a capacidade total é o somatório das três capacidades.

Ligados em paralelo: C1+C2+C3=Ct
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct

Cps
A. Castro
A fórmula da ligação em série está correcta?
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por nelmindo »

luisilva78 Escreveu: 21 nov 2017, 18:55
CF,Lda Escreveu: 21 nov 2017, 18:49 Vivam.
Se esses três condensadores estão ligados em paralelo, significa que a capacidade total é o somatório das três capacidades.

Ligados em paralelo: C1+C2+C3=Ct
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct

Cps
A. Castro
A fórmula da ligação em série está correcta?
Não, não está. A fórmula da série de condensadores, é semelhante à do paralelo de resistências.
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por CF,Lda »

Vivam.
O que é que não está correcto?
Cps
A. Castro
nelmindo Escreveu: 21 nov 2017, 19:54
luisilva78 Escreveu: 21 nov 2017, 18:55
CF,Lda Escreveu: 21 nov 2017, 18:49 Vivam.
Se esses três condensadores estão ligados em paralelo, significa que a capacidade total é o somatório das três capacidades.

Ligados em paralelo: C1+C2+C3=Ct
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct

Cps
A. Castro
A fórmula da ligação em série está correcta?
Não, não está. A fórmula da série de condensadores, é semelhante à do paralelo de resistências.
luisilva78
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 664
Registado: 09 dez 2014, 19:10
Localização: Alentejo
Enviou: 31 vezes
Agradecimento recebido: 78 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por luisilva78 »

CF,Lda Escreveu: 22 nov 2017, 20:46 Vivam.
O que é que não está correcto?
Cps
A. Castro
Onde se lê:
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct
devia ler-se:
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=1/Ct
CF,Lda
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 757
Registado: 04 abr 2010, 01:41
Localização: Gondomar
Enviou: 10 vezes
Agradecimento recebido: 34 vezes

Re: Condensador com terra

Mensagem por CF,Lda »

Correcção feita.
luisilva78 Escreveu: 22 nov 2017, 21:58
CF,Lda Escreveu: 22 nov 2017, 20:46 Vivam.
O que é que não está correcto?
Cps
A. Castro
Onde se lê:
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=Ct
devia ler-se:
Ligados em série: 1/C1+1/C2+1/C3=1/Ct