equipotencias no wc

pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

equipotencias no wc

Mensagem por pedro caetano »

como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por ENERGY »

pedro caetano Escreveu: 27 jun 2017, 19:34 como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Boas
Na situação que descreve não necessita.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8052
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 215 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por Mário »

Boas
pedro caetano Escreveu: 27 jun 2017, 19:34 como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Só é obrigatório se for metálico. Seja a caixilharia ou lavatório, sanita, armário etc.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5370
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 194 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por nelmindo »

pedro caetano Escreveu: 27 jun 2017, 19:34 como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Pelo que sei não precisa. Só precisa equipotencializar nos lavabos com função de banho (banheira, poliban ou outra combinação estranha)
Jmlima
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 05 fev 2015, 09:51
Localização: Luanda, Angola
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: equipotencias no wc

Mensagem por Jmlima »

pedro caetano Escreveu: 27 jun 2017, 19:34 como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Se os caixilhos forem metálicos tem de fazer equipotencialização, nem que tivesse apenas uma sanita, e se a sanita fosse metálica teria de equipotencializar também.
"Nenhuma Engenharia constrói caráter, mas com caráter se faz os melhores engenheiros"
dsrsantos
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 281
Registado: 11 dez 2009, 16:34
Localização: Leiria
Enviou: 11 vezes
Agradecimento recebido: 30 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por dsrsantos »

pedro caetano Escreveu: 27 jun 2017, 19:34 como se sabe numa casa de banho deve-se ligar os caixilhos á terra. pergunto se é necessario ligar na mesma, quando apenas existe um lavatorio e uma sanita? obrigado
Se só tem lavatório e sanita não é uma casa de banho, mas sim um sanitário. Ate que não é muito normal tomar banho no lavatório e muito menos na sanita...

701.413.1.6 Ligação equipotencial suplementar
Nas casas de banho, deve ser feita uma ligação equipotencial suplementar que interligue todos
os elementos condutores existentes nos volumes 0, 1, 2 e 3 com os condutores de protecção
dos equipamentos colocados nesses volumes.

Num sanitário nem sequer é possível definir os volumes logo, a não ser que haja aí outra regra que o obrigue, penso que nesse caso não é obrigatório a ligação equipotencial suplementar...
Josecalado
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 689
Registado: 18 abr 2010, 12:23
Localização: Setúbal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 47 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por Josecalado »

Boas!

Se não é possível determinar os volumes, logo também penso não ser obrigatório a ligação equipotencial, mas se for feita não deixa de ser uma segurança.

Cumprs.
tpinheiro
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 111
Registado: 20 abr 2017, 16:19
Localização: Aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 26 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por tpinheiro »

Bom dia.

Tratando-se de um sanitário, não há necessidade de fazer a ligação.

Cumprimentos
conde
Curioso
Curioso
Mensagens: 33
Registado: 07 dez 2007, 17:59
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por conde »

Só é necessário em Wc com banheira ou chuveiro, sem isto não é necessário ligaçõesequipociais
caldaspopas
Curioso
Curioso
Mensagens: 12
Registado: 30 jan 2008, 11:54
Localização: Caldas da Rainha
Enviou: 11 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por caldaspopas »

Boa noite, já agora confirmem-me se para além dos caixilhos, também sou obrigado a reforçar o circuito equipotencial (tipo ligar a terra da iluminação, junto com a terra do circuito de tomadas) ? Obrigada.
Jorge Ferreira
MPimenteiro
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 9
Registado: 07 mai 2010, 11:54
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por MPimenteiro »

Boas

Tendo em conta que em Portugal o sistema de proteção das instalações particulares é maioritariamente o sistema TT, as interligações que refere entre condutores PE da iluminação e das tomadas será desnecessária. Caso estivéssemos perante uma instalação com sistema TN, então, e devido às impedâncias dos condutores, a interligação seria altamente recomendável.
damon
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 330
Registado: 23 abr 2014, 17:48
Localização: setubal
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 13 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por damon »

Boas,

Tenho uma duvida,
então se no WC com banheira ou duche, tiver canalização de agua em multicamada (que é normal hoje em dia), sanita e duche em loiça,
então não é preciso passar um tubo até estes elementos!! certo?
e se é janela em aluminio??
é que nas regras tecnicas diz que se deve ligar só se é "metalico"
o aluminio entre nesta categoria??
porque se for entrar neste campo então os toalheiros são de inox (onde penduramos as toalhas), os resguardos dos duche são de aluminio...

e se tiver piso radiante?

aguardo resposta!
lcmmonteiro
Técnico Dedicado
Técnico Dedicado
Mensagens: 961
Registado: 19 abr 2017, 15:34
Localização: Barreiro
Enviou: 12 vezes
Agradecimento recebido: 83 vezes
Contacto:

Re: equipotencias no wc

Mensagem por lcmmonteiro »

Já ando na construção civil a basicamente 20 anos e.nunca mas nunca mesmo vi qualquer parte referida neste tópico excepto em.algumas situações as janelas e estruturas de tetos falsos com ligações à terra...

Compreendo o conceito e o objetivo da segurança mas nem toalheiros nem resguardos ligados à terra...

Circuitos de tomadas e iluminação principalmente classe isolamento 1 sim todas com o.condutor terra e.protegidos com id 30mA e em.situações mais especificas com id 10mA. Embora os equipamentos já estejam evoluídos para classe isolamento 2 onde a terra já nem é ligada...

Penso que aqui circula muita confusão na parte teórica e de projeto para a realidade encontrada nas obras principalmente nas de Raiz.
Avatar do Utilizador
travassos
Curioso
Curioso
Mensagens: 72
Registado: 01 ago 2010, 18:50
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 5 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por travassos »

Em relação a ligar os caixilhos à terra tenho uma dúvida prática. Porque é que é perigoso não ligar os caixilhos das janelas da casa de banho à terra?
Travassos
pedro caetano
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 985
Registado: 14 fev 2010, 13:12
Localização: messines- silves
Enviou: 375 vezes
Agradecimento recebido: 76 vezes

Re: equipotencias no wc

Mensagem por pedro caetano »

boas. essa questão é muito complexa pois o que sei é que a partir de 2006-7. todas as instalações que fiz e tiveram vistoria tinham de ter o fio na janela. o que se dizia tambem era que caso a janela não tivesse encostada a estruturas metalicas. ou pilares. não fazia sentido ligar a estrutura a terra. neste momento penso que a norma esta em vigor. eu pelo menos entrou na rotina e ligo tudo ou pelos menos deixo um tubo. cump
Responder

Voltar para “Dúvidas”