Botoneiras de Corte Geral, Emergência e de Socorro

Responder
dvasconcelos
Curioso
Curioso
Mensagens: 23
Registado: 14 jan 2008, 16:46
Localização: Portugal
Enviou: 7 vezes

Botoneiras de Corte Geral, Emergência e de Socorro

Mensagem por dvasconcelos »

Bom dia,

Sou técnico responsável de uma instalação em que o projetista colocou (e bem) 3 botoneiras de corte: 1 de corte geral (que aciona 2 Geradores: 1 de Socorro e 1 de Emergência).

Porém, as outras 2 botoneiras só deslastram os circuitos afetos ao Gerador de Socorro e os circuitos afetos ao Gerador de Emergência, e não param os Grupos Geradores, ficando estes a funcionar em vazio (?). Não concordo nada com esta solução, mas não sei se é regulamentar ou não?

Obrigado pela ajuda desde já,
dvasconcelos


Responder

Voltar para “Dúvidas”