boa tarde,
Pelo que li no manual LIGAÇÃO DE CLIENTES DE BAIXA TENSÃO da EDP faz referência a medida minima de 40mm, só que por conversa com o vendedor este disse que aqui na zona se estava a utilizar o de 50mm, qual é que recomendam?
Medida tubo cabo de baixada
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 4
- Registado: 24 abr 2017, 15:05
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 163
- Registado: 28 jun 2012, 13:08
- Localização: Coimbra
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Re: Medida tubo cabo de baixada
Ainda á pouco pedi uma beixada e o tubo foi de 40mm. Mas tem que ser de 10kg
- nunomsmota
- Curioso
- Mensagens: 40
- Registado: 30 mar 2009, 00:15
- Localização: Portugal Centro Interior
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 1 time
Re: Medida tubo cabo de baixada
Infelizmente há muita controversia nestes pontos, depende das AO (Áreas Operacionais) da EDP Distribuição.machado_bv Escreveu: 27 abr 2017, 13:45 boa tarde,
Pelo que li no manual LIGAÇÃO DE CLIENTES DE BAIXA TENSÃO da EDP faz referência a medida minima de 40mm, só que por conversa com o vendedor este disse que aqui na zona se estava a utilizar o de 50mm, qual é que recomendam?
Aconselho usar 50mm 10kg.
Se for subterrânea deve continuar até à P100 no mínimo com 63mm (currugado).
Nuno M.
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310
Eng. Electrotécnico | T. 962 487 310