Disjuntor térmico para bomba
Tenho uma dúvida relativamente a um disjuntor térmico que gostaria que me pudessem esclarecer.
Tenho a seguinte eletrobomba para fossa:
O disjuntor térmico deverá ter quantos amperes ? Deverá ser entre 6-10A ?
Cumprimentos
António Luís.
Tenho a seguinte eletrobomba para fossa:
O disjuntor térmico deverá ter quantos amperes ? Deverá ser entre 6-10A ?
Cumprimentos
António Luís.
-
- Velha Guarda
- Mensagens: 163
- Registado: 28 jun 2012, 13:08
- Localização: Coimbra
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 6 vezes
-
- Curioso
- Mensagens: 83
- Registado: 14 fev 2008, 00:02
- Localização: Portalegre_City
- Enviou: 2 vezes
- Agradecimento recebido: 1 vez
Re: Disjuntor térmico para bomba
EU acho que deveria ser um pouco mais elevado, para o valor da corrente nominal do motor ficar a meio do calibre, para evitar a fadiga do disjuntor motor.
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Cumprimentos do Alentejo.
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Disjuntor térmico para bomba
Boas
8.8 é onde fica a regulação.
Cump
Mário
8.8 é onde fica a regulação.
Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Mensagens: 390
- Registado: 23 fev 2017, 23:30
- Localização: Carcavelos
- Enviou: 83 vezes
- Agradecimento recebido: 49 vezes
- Contacto:
Re: Disjuntor térmico para bomba
se o motor pode consumir ate um maximo de 8,8 A, o termico deve ficar a partir em torno de 9 A, nao?
assim garante que se existir um aumento de 200 miliamperes no consumo do motor o circuito de proteçao é activado dentro duma margem de segurança...
assim garante que se existir um aumento de 200 miliamperes no consumo do motor o circuito de proteçao é activado dentro duma margem de segurança...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
-
- Faça a sua apresentação
- Mensagens: 8
- Registado: 22 abr 2009, 22:04
Re: Disjuntor térmico para bomba
Boa tarde, obrigado pelas respostas. Vou optar pelo 6-10 A, à partida devo ficar bem servido.
Re: Disjuntor térmico para bomba
O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
-
- Team Apoio
- Mensagens: 5623
- Registado: 18 fev 2009, 21:21
- Localização: Portugal de Norte a Sul
- Enviou: 28 vezes
- Agradecimento recebido: 208 vezes
Re: Disjuntor térmico para bomba
Boas
Não é essa a interpretação dos Inspetores da Certiel, para eles o que conta é o que consta da chapa de caraterísticas do motor, tudo o que estiver para além das caraterísticas significa uma não conformidade.
Cpts.
Energy
Energy
- Mário
- Team Apoio
- Mensagens: 8065
- Registado: 09 nov 2007, 22:11
- Localização: Lisboa
- Enviou: 3 vezes
- Agradecimento recebido: 216 vezes
Re: Disjuntor térmico para bomba
Boas
Vais queimar a bomba lentamente.
Cump.
Mário
Não é nada disso.
Vais queimar a bomba lentamente.
Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
- nelmindo
- Team Apoio
- Mensagens: 5378
- Registado: 14 abr 2008, 10:52
- Localização: PORTO
- Enviou: 23 vezes
- Agradecimento recebido: 195 vezes
Re: Disjuntor térmico para bomba
Bom dia ,
A meu ver deverá optar mesmo pelo disjuntor 6-10 A , pois no mercado é o que melhor lhe vai servir para a proteção desse motor , o calibre a seguir de proteções irá de 9-16 A ou 10-16 A .
A meu ver deverá optar mesmo pelo disjuntor 6-10 A , pois no mercado é o que melhor lhe vai servir para a proteção desse motor , o calibre a seguir de proteções irá de 9-16 A ou 10-16 A .