Disjuntor térmico para bomba

Responder
knightmasks
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 22 abr 2009, 22:04

Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por knightmasks »

Tenho uma dúvida relativamente a um disjuntor térmico que gostaria que me pudessem esclarecer.

Tenho a seguinte eletrobomba para fossa:

Imagem


O disjuntor térmico deverá ter quantos amperes ? Deverá ser entre 6-10A ?

Cumprimentos
António Luís.


aureliocoimbra
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 163
Registado: 28 jun 2012, 13:08
Localização: Coimbra
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 6 vezes

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por aureliocoimbra »

Parece-me bem
oalentejano
Curioso
Curioso
Mensagens: 83
Registado: 14 fev 2008, 00:02
Localização: Portalegre_City
Enviou: 2 vezes
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por oalentejano »

EU acho que deveria ser um pouco mais elevado, para o valor da corrente nominal do motor ficar a meio do calibre, para evitar a fadiga do disjuntor motor.
Cumprimentos.
Cumprimentos do Alentejo.
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8065
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por Mário »

Boas

8.8 é onde fica a regulação.

Cump
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagens: 390
Registado: 23 fev 2017, 23:30
Localização: Carcavelos
Enviou: 83 vezes
Agradecimento recebido: 49 vezes
Contacto:

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por LVirtual »

se o motor pode consumir ate um maximo de 8,8 A, o termico deve ficar a partir em torno de 9 A, nao?
assim garante que se existir um aumento de 200 miliamperes no consumo do motor o circuito de proteçao é activado dentro duma margem de segurança...
Silvio Santos - http://www.s-tronika.com
knightmasks
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 8
Registado: 22 abr 2009, 22:04

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por knightmasks »

Boa tarde, obrigado pelas respostas. Vou optar pelo 6-10 A, à partida devo ficar bem servido.
clovissbn
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 5
Registado: 28 mai 2017, 13:27

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por clovissbn »

O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por ENERGY »

clovissbn Escreveu: 12 jun 2017, 22:22 O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
Boas
Não é essa a interpretação dos Inspetores da Certiel, para eles o que conta é o que consta da chapa de caraterísticas do motor, tudo o que estiver para além das caraterísticas significa uma não conformidade.
Cpts.
Energy
Avatar do Utilizador
Mário
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 8065
Registado: 09 nov 2007, 22:11
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 216 vezes

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por Mário »

Boas
clovissbn Escreveu: 12 jun 2017, 22:22 O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
Não é nada disso.
Vais queimar a bomba lentamente.

Cump.
Mário
" Nenhum trabalho é tão importante quanto colocar em risco a minha segurança ou daqueles ao meu redor."
Avatar do Utilizador
nelmindo
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5378
Registado: 14 abr 2008, 10:52
Localização: PORTO
Enviou: 23 vezes
Agradecimento recebido: 195 vezes

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por nelmindo »

clovissbn Escreveu: 12 jun 2017, 22:22 O térmico deve ter 30% a mais em relação a corrente nominal, ou seja, 11,4.
Onde é que lhe ensinaram isso?
Mernesto
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 7
Registado: 21 jul 2017, 16:07

Re: Disjuntor térmico para bomba

Mensagem por Mernesto »

Bom dia ,

A meu ver deverá optar mesmo pelo disjuntor 6-10 A , pois no mercado é o que melhor lhe vai servir para a proteção desse motor , o calibre a seguir de proteções irá de 9-16 A ou 10-16 A .
Responder

Voltar para “Dúvidas”