Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por ozzy20778 »

Oi amigos,

Há uns tempos atrás precisei um aumento de potência para um bar (que tinha ramal independente) num interior de um complexo exterior fechado em que existiam mais entidades, cada uma com ramal independente. Como existiam diversos ramais no interior do complexo, a EDP recusou-se a realizar o aumento de potência, exigindo a criação de um quadro de colunas junto á entrada do complexo, com uma saída para cada entidade.

O projecto foi para certificação, e tive uma surpresa... Na análise realizada, e de acordo com a secção 803.3 o Quadro de Colunas deverá ser instalado no interior de edifícios e as canalizações não podem atravessar espaços exteriores, o que inviabiliza a situação anterior.

Ou seja de um lado tenho a EDP a indicar a necessidade de unificação de contagem de todo o complexo sem a qual não realiza o aumento de potência para determinada entidade... Por outro tenho a certiel a dizer que não permite a criação de Quadros de Colunas em locais que não sejam dentro do edifício a alimentar e sugere ramais independentes....

Ainda estou a estudar a situação...
Mas de qq modo aqui fica o aviso, e se alguém já tiver passado por este problema agradecia uma sugestão!

Abraço,


amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por amoreira »

Penso te te estejas a referir a um condominio fechado.

Se assim for existe regras especificas para este tipo de complexos.

Diz se é o caso.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por ozzy20778 »

Oi amigo amoreira,

Não me estou a referir propriamente a um condomínio fechado. O caso apresentado é um espaço exterior fechado (tipo um jardim) em que no seu interior existem várias entidades.

O mais curioso é que o mês passado fui visitar uma instalação semelhante perto de Cascais e lá estava um "casinhoto" com o Quadro de Colunas e os respectivos contadores...

A dúvdida que eu tenho é se houve alguma alteração neste tipo de solução do RSIUEE para as RTIEBT, para a Certiel deixar de aprovar esta solução.

Obrigado pela ajuda!!!

Abraço e Boa Pascoa,
Avatar do Utilizador
Fernando
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 419
Registado: 02 nov 2007, 03:33
Localização: Lisboa
Contacto:

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por Fernando »

Boas essa lei/norma que te foi mencionada pela Certiel é para Edifícios

No caso que explicas terás de usar algo baseado no sistema de condomínios fechados.

Como é evidente não podes enviar a energia por Wireless e eles têm de arranjar uma solução.

Marca uma reunião na Certiel que eles indicam-te a melhor opção de montagem para esse caso.
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por ozzy20778 »

É o que irei fazer. Vou esclarecer com eles qual a melhor solução e depois coloco aqui o resultado pq pode vir a ser util para alguem.

Obrigado pela ajuda!

Abraço,
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por amoreira »

Obrigado!
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
fernando luis dores
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 13 mar 2008, 19:33

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por fernando luis dores »

gostaria que me informa-se se o seu ramal é indepentende dos outros ou não
ozzy20778
Curioso
Curioso
Mensagens: 21
Registado: 08 nov 2007, 09:58
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por ozzy20778 »

Oi amigos,

Mandei um mail para a Certiel com esta dúvida , e eles responderam-me que agora estes projectos deverão ser considerados como Condomínios Fechados.

Abraço,
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por catlopes »

Boa tarde

há algum livro ou pdf que explique o sistema de alimentação em Baixa tensão através de quadro colunas?
Com saídas monásticas, trifásicas e trifásicas com contagem indirecta.

http://www.estgv.ipv.pt/dep/elect/LIE/i ... igaoBT.pdf

https://www.colecoesfundacaoedp.edp.pt/ ... img=165891

Obrigado pela atenção
Energeticamente, Carlota Lopes
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por amoreira »

Podes comprar o livro InstallExpress do autor L. M. Vilela Pinto que é muito bom.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
asmith
Curioso
Curioso
Mensagens: 27
Registado: 06 dez 2012, 21:35
Agradecimento recebido: 2 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por asmith »

Vê esta ficha da certiel.

Não está atualizada porque agora os contadores já fazem o limite da potencia contratada. Esse equipamento DLP já não se usa.
Anexos
F6 - Dimensionamento de uma instalação coletiva.pdf
(172.33 KiB) Transferido 105 vezes
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por catlopes »

amoreira Escreveu: 21 out 2020, 11:25 Podes comprar o livro InstallExpress do autor L. M. Vilela Pinto que é muito bom.
Já tentei procurar para adquirir, tenho já alguns anos da sua 1ªedição é difícil.
obrigado pela indicação
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por catlopes »

asmith Escreveu: 21 out 2020, 11:38 Vê esta ficha da certiel.

Não está atualizada porque agora os contadores já fazem o limite da potencia contratada. Esse equipamento DLP já não se usa.
Encontrei este documento também
https://web.fe.up.pt/~jns/material_dida ... _FINAL.pdf

queria perceber era em situações com contagem indirecta, como fica a representação /esquemático?
amoreira
Quadro de Honra
Quadro de Honra
Mensagens: 1166
Registado: 22 out 2007, 22:10
Localização: Lisboa
Enviou: 3 vezes
Agradecimento recebido: 79 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por amoreira »

Para potencias superiores a 41,4 kVA terás de ter sempre saídas diretas do quadro de colunas para cada fração com caixa de TI's e contador trifasico ou seja não fica pendurado na caixa de coluna montante.
Projectista de Instalações Elétricas, Telecomunicações e Segurança Eletrónica
catlopes
Curioso
Curioso
Mensagens: 86
Registado: 26 mai 2014, 19:47
Enviou: 21 vezes

Re: Quadro de colunas junto á entrada ou ramais independentes?

Mensagem por catlopes »

sim lembro desse valor dos 41,40 kVA. Obrigado

Será assim? Fisicamente como se realiza a montagem?
Anexos
resumo quadro1.png
resumo quadro.png
Responder

Voltar para “Dúvidas”