Cálculo de esforço à cabeça em postes de betão

Mensagem por Electro 99 »

Companheiros,

Há alguma fórmula de calcular os esforços à cabeça que os cabos torçada fazem nos postes tipo CAVAN?

Como se sabe que, num ângulo, um poste 9/250 é ou não suficiente para um determinado tipo de cabo e com postes com um determinado espaçamento? Ás vezes parece-me que as empresas que vendem postes, recomendam em função da experiência na matéria e não em função de cálculos.

Sei que o Guia Técnico de Redes de Distribuição da DGEG, possui informação muito pertinente relativamente a esta matéria. Os colegas possuem este Guia?

Cumps,


ENERGY
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 5623
Registado: 18 fev 2009, 21:21
Localização: Portugal de Norte a Sul
Enviou: 28 vezes
Agradecimento recebido: 208 vezes

Re: Cálculo de esforço à cabeça em postes de betão

Mensagem por ENERGY »

Boas
Talvez esta informação possa ajudar:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... tJUzrxm7tg

DMA - C67 - 205-E (EDP)
DMA - C67 - 215-E (EDP)
DMA - C67 - 220-E (EDP)
DMA - C67 - 225-E (EDP)
NP 261
Norma Europeia - EN 12843
Cpts.
Energy
smalhao34
Curioso
Curioso
Mensagens: 64
Registado: 11 ago 2020, 22:06
Localização: Castelo Branco
Enviou: 1 vez
Agradecimento recebido: 1 vez

Re: Cálculo de esforço à cabeça em postes de betão

Mensagem por smalhao34 »

ENERGY Escreveu: 04 mar 2014, 11:25 Boas
Talvez esta informação possa ajudar:
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... tJUzrxm7tg

DMA - C67 - 205-E (EDP)
DMA - C67 - 215-E (EDP)
DMA - C67 - 220-E (EDP)
DMA - C67 - 225-E (EDP)
NP 261
Norma Europeia - EN 12843
E no caso de ser rede aérea de Baixa tensão as equações para Média Tensão são as mesmas? onde poderei encontrar informação mais especifica para BT?

Cumps
soulaway
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 2
Registado: 06 abr 2010, 17:13
Localização: Norte

Re: Cálculo de esforço à cabeça em postes de betão

Mensagem por soulaway »

Boa tarde,

Segundo RSRDBEET DGEG ed. 2005

Art. 36 Segurança mecânica
1- Os condutores, os apoios e outros elementos das redes de distribuição deverão ser dimensionados para resistir às acções intervenientes previstas no Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta Tensão (RSLEAT) , salvo:

a) A pressão dinâmica do vento, que terá 75% do valor fixado naquele Regulamento;
b) A temperatura mínima fora das zonas de gelo será de 0ºC em vez de -5ºC

2 - Os valores do coeficiente de forma fixados no Regulamento referido no número anterior para os
condutores isolados em feixe (torçada) e para os cabos auto-suportados do tipo VVS, LVVS e LSVVS
(cabos tipo "8") serão, respectivamente, de 1,3 e 1,8.

3 - A força de rotura dos condutores nus, do conjunto dos condutores isolados em feixe (torçada) ou dos
tensores dos cabos auto-suportados não deverá ser inferior a 240 daNo No caso de tensores de aço
galvanizado o diâmetro mínimo dos fios constituintes do cabo tensor não deverá ser inferior a 2 mm.

4 - Os apoios poderão ser reforçados por meio de espias ou escoras.

espero ter ajudado.