Conformidade de ramal de baixa tensão - E-Redes

Responder
roscoeswetsuit
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 17 ago 2026, 08:11
Profissão: Estudante
Localização: Lisboa

Conformidade de ramal de baixa tensão - E-Redes

Mensagem por roscoeswetsuit »

Bom dia a todos,

Na semana passada deparei-me com uma portinhola assim e queria saber se este tipo de configuração ainda é aceite pela E-Redes. Para contexto, trata-se de um ramal BT com cabo LSVAV 4x16 para uma instalação nova, a potência requisitada é 62.10 kVA.

Ainda sou novo nesta área, mas pelo que percebi o neutro da rede não pode ser interrompido por aparelhos de corte/proteção, e uma portinhola até 400 A deve ter interruptores-seccionadores-fusíveis unipolares nas fases, em vez de ser um tetrapolar.

Se alguém me conseguisse confirmar se esta instalação está em conformidade com as normas da E-Redes ou não, agradecia imenso.

Imagem

link para fotografia: https://ibb.co/93mtBskZ
mpinto
Velha Guarda
Velha Guarda
Mensagens: 508
Registado: 24 abr 2009, 00:23
Agradecimento recebido: 22 vezes

Re: Conformidade de ramal de baixa tensão - E-Redes

Mensagem por mpinto »

Olá.
A portinhola deve estar a montante. Isso é o interruptor de entrada ao quadro de colunas, ou ao quadro Geral. Os dois cabos deveriam estar ligados em paralelo.
Cumprimentos
Responder

Voltar para “Dúvidas”