Balanceamento das fazes.

Responder
Armindo Pereira
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 01 dez 2020, 18:30
Localização: Santarém

Balanceamento das fazes.

Mensagem por Armindo Pereira »

Boa tarde.
Instalei um sistema de autoconsumo de 3200w trifásico
8x400w com inversor trifásico solax X3 4.0.
Mandei fazer o balanceamento das fazes, mas continuo a injectar muito na rede, pois nem sempre tenho tudo ligado no pico de produção. Pergunto existe alguma dispositivo ou aparelho para fazer o balanceamento das fazes. Sei do inversor híbrido. Mas não haverá ou maneira de fazer.
O meu inversor tem 1 mês.
Aguardo ajuda.


greenpower
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 4
Registado: 08 dez 2021, 20:00
Localização: Aveiro

Re: Balanceamento das fazes.

Mensagem por greenpower »

Boa noite,
Considerando que tem um contador parametrizado que faz o saldo em períodos de 15 mins, acho que nem deveria ter essa preocupação. Porque eu diria que o saldo de consumo num período é o resultante da soma das cargas das 3 fases menos a produção nas 3 fazes. E até em teoria seria mesmo possível instalar um inversor monofásico numa instalação de consumo trifásico!
Já questionei a e-redes mas as respostas são divergentes e não tenho num caso pratico, que permita aferir se é ou não assim!!
Cump.
José Alves