Grau de eficiência máx. Fronius

Responder
Clbrito
Curioso
Curioso
Mensagens: 23
Registado: 04 out 2017, 03:36
Enviou: 8 vezes

Grau de eficiência máx. Fronius

Mensagem por Clbrito »

Boa tarde!

Por que no manual do inversor fronius aparecem trÊs valores de eficiência para cada porcentagem de carregamento do inversor?


joao-pt
Team Apoio
Team Apoio
Mensagens: 1383
Registado: 02 out 2014, 21:42
Agradecimento recebido: 191 vezes

Re: Grau de eficiência máx. Fronius

Mensagem por joao-pt »

Os valores deverão ser: valor mínimo de tensão, valor nominal, valor máximo. Está relacionado com o dimensionamento dos componentes, valor óptimo é para o valor nominal e porque para a mesma potência, tensões mais altas reflectem correntes mais baixas e por consequência menos perdas (melhor rendimento).
Responder

Voltar para “Energias Renováveis”