Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Responder
david.e.pereira
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: 15 ago 2017, 21:28
Profissão: Eng.º de Energia e Ambiente
Enviou: 6 vezes

Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por david.e.pereira » 15 ago 2017, 22:14

Boa noite a todos,

Como é se faz a ligação de um sistema fotovoltaico, até 1500W, num quadro de uma moradia? Alguém tem alguma foto/imagem ou esquema exemplificativo desta ligação?

Como não pretendo injetar o excesso de produção na rede, como faço para limitar a produção nos casos em que o consumo na habitação não é suficiente para consumir toda a energia produzida?

Já agora, aproveito este tópico para perguntar quais os dispositivos de proteção a instalar, mesmo para potências mais baixas, ou seja, mesmo para um KIT de 250W.

Agradeço desde já a atenção dispensada.

Cumprimentos.



tpinheiro
Curioso
Curioso
Mensagens: 93
Registado: 20 abr 2017, 16:19
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimiento recebido: 22 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por tpinheiro » 16 ago 2017, 14:52

Boa tarde,

Deixo aqui alguns esquemas genéricos.
Quanto ao limitador, vai encarecer-lhe bastante o sistema...o ideal será dimensionar o sistema para o seu consumo. Em vez de 1500W porque não instala apenas 1000W?

Cumprimentos
Não tem Permissão para ver os ficheiros anexados nesta mensagem, tem de estar registado

Quintas
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 163
Registado: 16 set 2014, 14:46
Profissão: silvicultor
Enviou: 6 vezes
Agradecimiento recebido: 19 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por Quintas » 16 ago 2017, 22:55

De forma resumida, pense na instalação fotovoltaica como se de um outro circuito qualquer. Deve ter um disjuntor exclusivo para esse circuito, devidamente dimensionado. Regra geral, para pequenas instalações, recomendam fio de 2,5mm2 (poderá ser de 1,5mm2 para distâncias curtas); isto naturalmente para o troço após o inversor - corrente alternada. O disjuntor pode ser de 6A, para potência instalada até 1500W.

Quintas
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 163
Registado: 16 set 2014, 14:46
Profissão: silvicultor
Enviou: 6 vezes
Agradecimiento recebido: 19 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por Quintas » 17 ago 2017, 07:16

Venho só corrigir o seguinte. Ontem falei no disjuntor de 6A, mas será mais adequado um de 10A para os 1500W de painéis. 6A também dá, mas fica mais no limite. E qualquer deles é adequado para fio de 1,5 ou de 2,5.

david.e.pereira
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: 15 ago 2017, 21:28
Profissão: Eng.º de Energia e Ambiente
Enviou: 6 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por david.e.pereira » 17 ago 2017, 12:55

Boa tarde,

Agradeço a partilha de conhecimentos. Sendo assim, esse disjuntor pode ser instalado no quadro geral, certo? Após esse disjuntor posso fazer a ligação ao barramento e assim injetar a produção na rede elétrica da habitação?

Cmps

Quintas
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 163
Registado: 16 set 2014, 14:46
Profissão: silvicultor
Enviou: 6 vezes
Agradecimiento recebido: 19 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por Quintas » 17 ago 2017, 23:26

Sim, pode.
É instalado exatamente da mesma forma que qualquer outro disjuntor, só que liga à fase que vem do inversor .

david.e.pereira
Curioso
Curioso
Mensagens: 6
Registado: 15 ago 2017, 21:28
Profissão: Eng.º de Energia e Ambiente
Enviou: 6 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por david.e.pereira » 20 ago 2017, 20:49

Quintas Escreveu:
17 ago 2017, 23:26
Sim, pode.
É instalado exatamente da mesma forma que qualquer outro disjuntor, só que liga à fase que vem do inversor .
Nesse caso qual a melhor forma de passar o cabo até ao quadro? Através de uma caixa de derivação? Nesse caso bastará passar apenas a fase até ao quadro, certo? Ou seja, poderei ligar o neutro e terra que vem do cabo AC diretamente numa caixa de derivação?

Obrigado pela ajuda!

Quintas
Aprendiz
Aprendiz
Mensagens: 163
Registado: 16 set 2014, 14:46
Profissão: silvicultor
Enviou: 6 vezes
Agradecimiento recebido: 19 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por Quintas » 24 ago 2017, 23:14

Não sei responder-te com segurança. Espero que algum user habilitado para isso te possa ajudar. Há o aspecto de conformidade técnica/legal e até de boa prática.

De qualquer forma, parece-me, no meu fraco conhecimento, que não haverá problema desde que o dimensionamento do neutro/terra o permitam.
Mas, penso que tens que te assegurar que usas um neutro/terra de um circuito com a mesma protecção diferencial, para que funcione. Será mais prudente levares os 3 condutores até ao quadro.

Alguém pode dar aqui uma ajuda?

tpinheiro
Curioso
Curioso
Mensagens: 93
Registado: 20 abr 2017, 16:19
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimiento recebido: 22 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por tpinheiro » 25 ago 2017, 09:08

Bom dia.

Estes sistemas com microinversores, podem até ser ligados a uma tomada da habitação (através de um ficha Schucko).
Claro que o ideal é levar um circuito até ao quadro, onde levará a respectiva protecção.

Cumprimentos

pcsilva
Faça a sua apresentação
Faça a sua apresentação
Mensagens: 1
Registado: 25 out 2017, 15:40
Profissão: Eletricista

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por pcsilva » 25 out 2017, 15:44

Bom dia! E as proteções por dps qual seria o ideal para um sistema de 1000w?

tpinheiro
Curioso
Curioso
Mensagens: 93
Registado: 20 abr 2017, 16:19
Profissão: Eng. Electrotécnico
Localização: Aveiro
Enviou: 4 vezes
Agradecimiento recebido: 22 vezes

Re: Ligação fotovoltaico ao quadro de entrada

Mensagem por tpinheiro » 25 out 2017, 16:12

Boa tarde.

Os sistemas de autoconsumo até 1500W, não necessitam de dispositivos DPS.

Cumprimentos

Responder